查看: 4001|回复: 0

空调不制热或制热效果差的检修

[复制链接]
发表于 2009-7-11 13:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
    总的来说,制热效果不好的故障原因可以分为两类:机外故障和机内故障,对制冷系统故障可以按以下步骤进行检修:
        1.检查非故障,包括电源电压、室外机的安装情况、室外机截止阀的开闭情况、室内外换热器的积灰情况、过滤网
          的积尘情况
        2.检查房间大小、朝向、楼层、密封等
        3.检查焊接口及管路连接处是否有油污,制冷剂泄露情况
        4.检查空调管路是否结霜,系统是否堵塞或泄露
        5.检查室内外机是否工作正常
    故障原因分析
        一、室内冷负荷过大
            房间面积过大、密封不好、室外机排气处有东西阻挡,空调选型不准确,都会造成制热效果不好
        二、电加热没有开启
            检查电加热是否开启,可以用万用表测量空调工作电流。当室外环境温度在-10度以下时,空调制热效果就会下降,此时
            需要开启电加热
        三、制冷剂泄露或充注量不足
            检查容易泄露的位置,看看是否有油污。泄露处容易结霜
        四、室内换热器换热不良
            检查过滤网是否脏了,室内换热器是否需要清洗
        五、室外换热器换热不良
            检查室外换热器处是否有阻挡,换热器是否脏堵等
        六、制冷剂充注量过多
            用压力表检测系统工作压力,如果过多,则调整系统压力
        七、制冷系统内有空气
            检查系统压力是否过高,排气温度是否过高,电流是否较大,如果是,一般为系统内有空气
        八、管路堵塞
            检查并消除堵塞,一般堵塞部位容易结霜,温度有突变
        九、四通阀损坏
            检查四通阀是否换向、是否串气
        十、压缩机不启动
            检查压缩机是否上电,电压是否正常,接线是否准确,电容器是否损坏
        十一、除霜是否正常
              检查室外机安装位置,室外机结霜是否太厚,传感器阻值是否准确     
        十二、压缩机排气不良
              检查压缩机排气量