   民用空调制冷不好,通常维修工就知充氟。如氟充后还是制冷不好就无从下手。我把故障概况及维修方案讲解一下:
     1  空调冰堵【实际当中干维修这行很少遇到】主要是管子折断处或脚阀进水。
        故障现象:开机后能制冷几分钟,内机结露。随后回气压力升高到8个左右,压缩机电流变大。
        维修方案:放氟后抽真空,在高压管道处加装大型干燥过滤器【可以换分子筛带丝头的那种】,抽空2小时。充氟切记不要充液体,充至5个压力后,打开空调使其运行并不断充氟到所需压力。试机运行1小时,观察内机结露,压力变化,电流变化,如均正常后。收氟至外机,去掉干燥过滤器,打开分子筛变色放在手里有潮湿感觉,甚至滴水。
         连接管道排空后,空调就可以正常使用了。
      2  空调系统内有大量空气 。
         故障现象:开机制冷不好,内机结露不全,高压管结霜,外机吹风不热,充氟一点高压管霜化,低压迅速上升至5个左右,制冷和没充氟前区别不大。主要是安机时空气没排或少排。
         维修方案:放氟,抽空,2小时候重新充氟。试机观察电流,压力,内机结露情况。
      3  低压脚阀没打开 ,装机排空时忘记打开阀门。
         故障现象:内机吹自然风,外机会运转,电流正常,但压力为平衡压力不变化。
         维修方案:打开低压脚阀,试机运行半小时,内机结露,压力变化情况是否正常。
       4  制冷剂充注过量【太多】
          故障现象:压缩机起动一会就停机,再起动再停机。电流很大。起动噪音大。低压压力运行变化小,起动电容正常。主要是维修技术低下,充氟时充液体时间控制长所致。
           维修方案:放氟至所需压力即可试机运行,观察电流,内机结露情况。  