找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3957|回复: 0

格力空调器快修指南:2

[复制链接]
发表于 2009-7-11 09:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
若检测上述均正常,则进行下一步:
◆系统部分
分析与检修
开机状态,用压力表检测系统低压侧压力可能有以下几种现象:
1、 低压侧压力很低或负压。原因有:
   ①系统严重缺乏制冷剂。打压、检漏、抽空、重新添加制冷剂即可。
②系统堵塞。常见有截止阀未打开、毛细管堵塞、过滤器堵塞等;快速判断方法如下:
A、截止法未打开。观察法,重新打开即可;
B、毛细管堵塞判断法。
当毛细管出现油堵 、胀堵、冰堵后,会使制冷系统高压压力偏高,低压压力偏低。从表面上看毛细管部位结霜不化,轻时制冷效果差,严重时不制冷。油堵、胀堵、冰堵的判断方法:如果是微堵状态很难区分,一般重新充注制冷剂后即可排除故障;如果堵得比较严重可以通过其结霜位置大概判断,脏堵一般在毛细管的入口处开始结霜,油堵一般在毛细管的中断处开始结霜,冰堵一般会在毛细管的出口处结霜。
当出现油堵这些现象时,如果系统油色正常,用高压氮气充注吹开并在毛细管部件处加热将稠密的冷冻油变稀薄,将有利于回油,以便排除油堵。对于热泵型空调器可通过制热运行使系统压力温度升高,油温变高消除油堵。如果制冷系统中冷冻油变质氧化,杂质油污沉积变稠,使毛细管被聚集的油污形成胀堵,这时就需要更换新油、清洗制冷系统,用高压氮气充注吹污,否则更换新毛细管。
冰堵的排除方法:首先将原有制冷剂全部放干净后,用氮气或新制冷剂将系统吹干,再次添加制冷剂即可。
胀堵的排除方法:将制冷剂放出后,用气焊将毛细管焊下,用氮气或新制冷剂将系统吹干,将毛细管清洗干净通畅,重新安装即可。
C、过滤器堵塞判断法。
干燥过滤器脏堵之后,根据其胀堵的程度不同有不同的故障表现形式,常见为制冷(制热)效果差和不制冷(制热)。可以通过测、看、摸的方法进行快速判断:
测。首先用压力表在制冷状态下检测回气压力是否偏低(可以用定量加液法保证系统制冷剂正常),若是则进行下一步:
看。打开空调器室外机壳,常见干燥过滤器脏堵后会出现结霜现象。
摸。正常状态干燥过滤器两端温度比较相近,若脏堵后会出现一侧温一侧凉。
根据上述方法可以快速判断干燥过滤器是否脏堵,若是,则清洗或更换即可。
2、低压侧压力偏高或偏低。引发的故障现象一般为:制冷效果差,在现象四中详细介绍。
3、低压侧压力很高。原因有:
①系统制冷剂充注过多。将制冷剂排放到正常值进行试机,若故障排除则证明判断正确;若仍不制冷,则将制冷剂全部放出后,抽真空,定量加注制冷剂,若故障排除,则证明系统中有空气引起不制冷(制冷效果差),若仍然压力很高,则进行下一步;
②四通阀串气。快速判断法:
用手触摸换向阀六根管子的温度 ,与正常状态下管子温度进行比较。如果手摸换向阀六根管子的温度与正常温度相差过大时,说明换向阀有故障。正常状态下四通阀六根管子的温度为:
                    四通阀正常温度对照表
接压缩机排气管 接压缩机吸气管 接蒸发器冷却管 接冷凝器冷却管 左侧毛细管温度 右侧毛细管温度 换向阀工作情况
热 冷 冷 热 较凉 较热 正常制冷状态
热 冷 热 冷 较热 较凉 正常制热状态
"听"换向阀线圈断电时,是否有一声很大的气流声。如果有此气流声,则说明换向阀换向正常,如无此气流声,则说明换向阀有机械故障,应更换四通阀。
若四通阀基本正常,则进行下一步;
③气液分离器脏堵。常见的现象是制冷制热效果差,可以通过测、看、摸的方法进行快速判断:
测。首先用压力表在制冷状态下检测回气压力是否偏高,(要排除冷凝气风路胀堵的可能性),若是则进行下一步:
看。打开空调器室外机壳,常见气液分离器脏堵后会出现气液分离器结霜现象。
摸。正常状态时器液分离器入口处温度与回气管温度相似,脏堵后,温差比较明显,一侧凉一侧很冷。
根据上述方法可以快速判断气液分离器是否脏堵,若是则清洗或更换即可。
④压缩机效率低(吸排气不良),更换压缩机即可。
实例15:一台格力KF-32GW/K空调器,不制冷
分析检修
检查用户遥控器设定温度及模式正常;室内风机运转正常;但吹出的风不凉。用万用表检测用户家的空调器电源电压为220伏,正常;
检查室外风机、压缩机运转正常。用压力表检测系统压力为0.05Mpa,正常时压力为0.5Mpa左右(T外环温33度),系统压力太低。
询问用户机器的购买时间到现在刚半年时间,机器刚刚开始使用就发现不制冷。 用制冷剂将系统压力充到1.0Mpa(静态压力),用肥皂水检测各接口是否慢漏?发现低压测截止阀喇叭口微漏。用板手将连接管螺母旋紧半筘后检漏漏点消失。开机将系统压力加到0.5Mpa后,制冷正常。
现象四:空调器运转正常,制冷效果差
快修程序分析
1、开机运转15-20分钟后,用温度计检测空调器出风口温度是否在要求范围之内(在环境温度35时,出风口温度在8-12摄氏度为正常)。若出风口温度正常,则证明空调器制冷效果基本正常,应检查空调器过滤网是否太脏、用户房间面积与空调器制冷量是否匹配等;若测得出风口温度偏高,则进行下一步;
2、观察室外风机转速是否太慢、冷凝器是否太脏、室外机环境是否太差等。快修方法如下:
若冷凝器脏,进行清洗即可;若室外环境太差,应调整环境或移动外机到好的环境;若外风机异常快修方法如下:
①断电状态,检查外风机风叶或电机轴承是否被卡住;若是,进行调整或修复即可。若正常,进行下一步;
②断电状态,用电容表检测风机电容是否失效;若是,进行更换即可;若正常,进行下一步;
③断电状态,用万用表检测风机绕阻是否导通、是否接地(电机外壳);若测得电机绕阻有一路不导通或线圈接地均证明电机损坏,应更换同型号电机;若正常,则进行下一步;
③ 开机状态,用万用表检测外风机接线排供电是否正常;若正常,则证明电机损坏,更换电机即可;若外风机接线排无电压,则应检测内机主板外风机控制继电器有无电压输出;若有电压输出,则证明故障电位内外机传输线接错、虚接或开路,查出故障点,修复即可;若内机主板外风机控制继电器无电压输出,则进行下一步;
若检测上述均正常,则进行下一步:
3、用压力表检测系统压力。可能有以下几种情况:
●低压侧压力正常或稍高,压力表针不稳(上下摆动)。一般是系统中混有不可凝性气体(如装机时不排空混入的空气),需要重新抽真空、定量添加制冷即可修复。
●低压侧压力偏高,压力表针稳定。可能是系统制冷剂过多引起,将制冷剂排出到正常压力值,若空调器制冷效果恢复正常,则证明判断正确;若仍然无效,则进行下一步;
●低压侧压力很高。原因有:
A、系统制冷剂充注过多。C、气液分离器脏堵.常见的现象是制冷制热效果差,可以通过测、看、摸的方法进行快速判断:
测。D、压缩机效率低(吸排气不良),更换压缩机即可。
●低压侧压力偏低。常见是系统制冷剂不足引起,若添加制冷剂后机器制冷效果恢复正常,则证明判断正确;若加制冷剂后系统压力仍无法回升(可能还伴有高压侧连接管接霜现象,与系统制冷剂不足时故障现象相似),则可能是系统油堵或微堵引起。检修方法:
将系统中的制冷剂全部排出后,观察制冷剂排出的油无是否干净透明。若发现油污变质、发黑、粘稠,则应使用空调系统清洗机清洗系统。若发现油污干净透明,则应用氮气吹洗系统后抽空定量添加制冷机试机,若机器恢复正常,证明是系统油堵引起。若故障依旧,则应更换毛细管和单项阀即可。
●低压侧压力很低。详见现象三:空调器不制冷(系统部分)。
实例16:一台KFR-26GW/K空调器,制冷效果差
分析检修
开机运行10分钟后,用温度及检测空调器除风口温度为17摄氏度,环境温度为35摄氏度,出风口温度偏高。检查室内机过滤网正常干净;
观察室外机风机运转正常,观察冷凝器正常干净。用压力表检测系统压力为:0.6Mpa。偏高,且表针上下摆动,可能系统中混有不凝性气体(常见为安装 不排空引起)。处理方法:将系统制冷剂放出后,重新抽空(30分钟以上)、定量添加制冷剂后试机出10分钟,出风口温度降到13度,机器恢复正常。
现象五:空调器不制热
快修程序分析
现象说明:该故障现象是指空调器上电开机后,操作正常,室内无热风吹出或吹出的是冷风。
快修程序:
1、检测空调器显示操作是否正常。若不正常,进行调整即可;若正常,则进行下一步;
2、检测空调器供电电压是否正常。若不正常,应先解决供电问题后再使用空调器;若电压常,则进行下一步;
3、检查室内机过滤网是否脏堵。若是,则应进行清洗;若正常则进行下一步;
4、上电开机,5分钟后,用手感知室内机蒸发器温度是否很热?
若蒸发器很热,但室内无热风吹出或室内风机不转或以微风运行,则应按如下程序检修:
①检查室内机风扇是否被卡住。若是,进行调整即可;若正常,则进行下一步;
②断电后,用万用表检测室内机环境感温包和管温感温包阻值是否正常?若不正常应进行修复或更换(管温感温包阻值偏移的故障较多见,25度时感温包阻值为10K);若阻值正常,则进行下一步;
③用万用表检测内风机绕组和风机电容容量是否正常?若不正常,则应进行更换即可;若基本正常,则进行下一步;
④上电开机3-5分钟后用手感知室内机蒸发器很热,但室内风机不转,则应用万用表检测内风机接线排有无供电?若有供电则证明风机电机损坏,更换电机即可;若无供电,则证明主板异常,更换或修复主板即可。
若感知蒸发器不热、或有冷风吹出,应进行下一步;
5、观察室外热交换器是否太脏?若是,应进行清洗即可。若正常,则进行下一步;
6、观察外风机运转是否正常?若不正常,检修方法如下:
①断电状态,检查外风机风叶或电机轴承是否被卡住;若是,进行调整或修复即可。若正常,进行下一步;
②断电状态,用电容表检测风机电容是否失效;若是,进行更换即可;若正常,进行下一步;
③断电状态,用万用表检测风机绕阻是否导通、是否接地(电机外壳);若测得电机绕阻有一路不导通或线圈接地均证明电机损坏,应更换同型号电机;若正常,在开机状态,用万用表检测外风机接线排供电是否正常;若正常,则证明电机损坏,更换电机即可;若外风机接线排无电压,则应检测内机主板外风机控制继电器有无电压输出;若有电压输出,则证明故障点为内外机传输线接错、虚接或开路,查出故障点,修复即可;若内机主板外风机控制继电器无电压输出,则更换或修复主板
7、检查压缩机运转是否正常?若压缩机不转,则按如下程序进行检修:
①开机状态,用万用表检测压缩机接线排供电是否正常?若电压正常,压机不运转,则证明前级控制系统正常。故障原因有:压机电容失效、压机过载保护器坏、压机过热、过载保护(外热交换器脏、压机卡缸、压缩机内部绕阻短路、系统制冷剂过多、过少等引起,一般压缩机会温升很高)、压缩机绕主内部开路(一般压缩机温升较低或无温升)等。
快速判断法:
Ⅰ、压缩机电容和外置式压机过载保护器,可以用电容表和万用表直接进行容量合通断的判断,查出故障元件,更换即可;
Ⅱ、内置式压缩机过热、过载保护动作、压缩机内部绕足异常、压缩机卡缸的判断与检修。
   ⑴压缩机卡缸、内部线圈短路都会引起压缩机过载保护器动作,一般压缩机温升较高;断电状态,用万用表测的压缩机绕阻不导通,用手摸压机温度较高,用凉水给压缩机降温后,很快再测压缩机绕阻导通,上电开机后,仍不制冷,故障依旧(保证电压正常),则应更换压缩机。
⑵由外机热交换器胀、系统制冷剂异常等引起的压缩机过热保护动作,一般压缩机温升很高;断电状态,用万用表测的压缩机绕阻不导通,用手摸压机温度很高,用凉水清洗外机热交换器,同时给压缩机降温,一般2-3小时后压缩机内部热保护器恢复线圈导通。上电开机后,用压力表检测系统压力,若正常,则故障位热交换器太胀引起;若偏高或偏低,则排放或补加制冷剂即可。
⑶压缩机内部绕阻开路,一般压缩机温升很低或无温升。断电状态,用万用表测的压缩机绕阻不导通,用手摸压机温度很低或无温升,则证明压缩机内部绕阻开路,更换压缩机即可。
②若测的压缩机接线排无供电,则应检查供电前级线路。分析与检修如下:
     开机状态,如果用万用表测的压缩机接线排无220伏供电。首先,应到室内机根据接线图,用万用表检测主控板压缩机控制继电器(COP)输出端与接线排上的N端子间有无220伏电压输出,若有,则证明故障原因为内外机压缩机控制信号连接线开路、虚接或接错线,查出故障点,修复即可。
若主板无压机控制电压输出,则应检测室内环境温度感温包阻值是否偏移,若是,进行更换;若正常,则应更换或检修控制板。
若压缩机运转正常,则进行下一步;
8、检测四通换向阀是否得电投入工作?
首先应检测四通阀线圈是否得电?若电压正常但四通阀不工作,则应马上断电,用万用表电阻档检测四通阀线圈是否导通,若不导通,则证明四通阀线圈损坏,应更换四通阀线圈即可;若阻值正常,则证明四通阀内部损坏,更换四通阀即可。
开机状态,若测的四通阀线圈上无工作电压(220VAC),则应检测室内机主板四通阀控制继电器(ST)端子有无电压输出?若有电压输出,则证明故障原因为内外机四通阀控制信号线有接错、虚接、断线的地方,查出故障部位修复即可。若测的(ST)端子无控制电压输出,则证明故障点由主控板引起,更换或修复主控板即可。
若四通阀得电投入工作,则进行下一步;
9、用压力表检测系统压力,快速判断故障原因。判断方法如下:
Ⅰ、平衡压力检测判断法:
停机10分钟后或开机前,用压力表检测系统的平衡压力。
外界环境 系统压力
0度 0.4Mpa
10度 0.6Mpa
30度 1.1Mpa
若测的压力比上述值小,则证明系统制冷剂不足,检漏、加氟即可。
Ⅱ、运行压力检测判断法。
开机运行检测系统压力(原制冷时低压侧,制热时高压侧)可能有以下几种情况:
① 系统压力很低(正常压力1.9-2.3Mpa之间,根据外界环境温度的高低而不同)。常见原因有系统制冷机不足(或完全无氟)、四阀通串气、气液分离器脏堵、压缩机吸排气不良等。检修方法如下:
首先排除制冷机不足的可能。检查各接口有无油迹,若有,则一般是接口密封不严制冷机泄漏引起,重新连接接口,抽空、定量添加制冷剂后检漏、试机。若机器制热恢复正常,则证明判断正确,若故障依旧,则进行下一步;
开机状态用手感知四通阀的高低压侧温度,若温差很小,则一般为四通阀串气,应更换四通阀;若温差明显则进行下一步;
气液分离器脏堵判断法:
看。打开空调器室外机壳,常见气液分离器脏堵后会出现气液分离器结霜现象。
摸。正常状态时器液分离器入口处温度与回气管温度相似,脏堵后,温差比较明显,一侧凉一侧很冷。若正常则进行下一步;
应将系统压缩机拆下判断是否吸排气不良,更换压缩机即可。
②系统压力偏高。可能原因有:
A、系统中混有不可凝性气体(如装机时不排空混入的空气),需要重新抽真空、定量添加制冷即可修复。
B、系统制冷剂过多,将制冷剂排出到正常压力值,若空调器制冷效果恢复正常,则证明判断正确;若仍然无效,则进行下一步;
③系统压力很高,空调器不制热。常见有如下原因:
A、 系统制冷剂过多;
B、 室内机过滤网或蒸发器太脏;
C、 连接管或蒸发器折弯堵塞或阀门未打开。
D、 系统堵塞,可以运行测试制冷状态或制热时将四通阀线圈供电拔下,快速判断与检修如下:
毛细管堵塞判断法。
首先用压力表在制热状态下检测系统压力(制热时高压侧)是否很高?(可以用定量加液法保证系统制冷剂正常),若是则进行下一步:
看。打开空调器室外机壳,常见干燥过滤器脏堵后会出现结霜现象。
摸。正常状态干燥过滤器两端温度比较相近,若脏堵后会出现一侧温一侧凉。
根据上述方法可以快速判断干燥过滤器是否脏堵,若是,则更换即可。
实例17:一台格力KFR-35GW/K空调器不制热
分析检修
1、  查用户遥控器模式调整正常;
2、 检测用户空调器供电220伏 ,正常;
3、 检测空调器过滤网干净,正常;
4、 制热模式,开机5分钟后,用手感知室内蒸发器温度很冷,初步判断可能是四通阀线圈未得电引起使系统处于强制制冷状态;打开室外机壳,开机状态用万用表检测四通阀线圈供电端子无220伏交流电压。检测室内机主板四通阀控制继电器输出端对N之间220伏电压正常,证明主板正常,故障原因为内外机连接线异常引起。对照电气线路图检查时发现室外机供电线1号和2号接反,调整到正常位置后试机,制热正常。
现象六:空调器室内机噪音大
快修程序分析
空调器内机噪音大主要有两方面原因引起,一方面是系统原因,一方面是外部原因;判断方法很简单,如果在制冷制热运行状态噪音大,在通风状态正常,则故障为系统原因,若在通风状态仍有噪音则故障为外部原因引起,检修方法如下:
3、 外部原因引起内机噪音大(有异音)
快速判断与检修
①检查内机过滤网是否脏堵?若是,进行清洗。
②检查室内机挂板是否牢固?若不牢固,进行重新固定。
③检查风机电机安装是否牢固?是否与机壳共振?若是,进行调整。
④检查是否内机风叶与机壳磨擦?若进行调整。
⑤检查是否电机轴承异响?若是,应更换电机或轴承。
① 检查是否电机风叶变形晃动引起噪音?若是,更换风叶。
② 检查室内电机转速是否失控、太快或抖动?若是,应检查电机及控制电路,常见为电机电容失效、控制电机转速的光藕可控硅击穿、单向导通等,查出故障点修复即可。
2、系统原因引起异响、噪音大
分析与检修
系统正常工作时一般有轻微的气流声,属正常现象,若气流声很大或很尖锐则证明系统有故障,常见原因有以下两种:
①蒸发器或连接管有压匾、折死弯处形成截流声。大多是机器在移机、安装过程中未按规程操作引起;将空调器收氟后,把从室内机蒸发器到外机的连接管得保温管打来机可找到故障点,修复即可。
②若执行上述正常,则应更换毛细管组件即可。
实例18:一台格力KF-23GW/K空调器,用户反映室内机有异音
分析检修
到用户家后观察发现机器在开、关机和扫风状态时有吱吱声,证明异音可能是扫风电机或导风叶片轴机械摩擦引起。将导风叶片拆下后试机,异音消失,将导风叶片转轴部位添加润滑剂后试机异音消失。
现象七:室外机噪音大
快修程序分析
1、 查室外机支架和底脚螺丝是否松动?若是,进行调整;若正常进行下一步;
2、 查室外机机壳螺丝是否有松动?若是,进行调整;若正常进行下一步;
3、 打开外机顶壳,将外风机供电线拔下,倾听噪音是否恢复正常?若是,则证明噪音为外风机引起,检查方法如下:
a检查风机电机安装是否牢固?是否与机壳共振?若是,进行调整。
b检查是否风叶与机壳磨擦?若进行调整。
c检查是否电机轴承异响?若是,应更换电机或轴承。
d检查是否电机风叶变形晃动引起噪音?若是,更换风叶。
若故障依旧则进行下一步;
4、观察系统管路与机壳之间是否有碰撞和共振处?若有,进行调整;若正常,则进行下一步;
5、检查压缩机底脚螺丝是否有异常?若是,进行调整;若正常,则进行下一步;
6、检测系统压力是否制冷机太多或外机热交换器太脏?若是进行修复;若正常,进行下一步;
7、检测压缩机供电电压是否正常?若不正常,进行修复;若正常则进行下一步;
8、更换压缩机。
实例19:一台格力KFR-35GW/K空调器,用户反映室外外机噪音大
分析检修
检查发现空调器室外机安装在阳台上,经长时间震动,一支架固定螺栓松动,紧固螺栓后试机故障排除。
现象八:空调器室内机漏水
快修程序分析
空调器内机漏水常见原因含表现方式有:内机漏水、内机喷水、凝露滴水等,检修方法如下:
1、内机漏水。指空调器开机后有水从室内机一侧或两侧连续滴出。快修程序如下:
①用水平仪检测室内机安装是否水平?若不水平,进行调整到水平位置;若水平,进行下一步;
②观察室外机排水管是否插入水中或被堵住?若是,进行调整和疏通即可;若室外排水正常,进行下一步;
③打开室内机面壳观察过滤网和蒸发气是否太脏?若是,应进行清洗;若正常,进行下一步;
④观察室内机接水盘出水口是否脏堵?若是,进行疏通清理,若正常,进行下一步;
⑤观察室内机蒸发器底壳回水槽回水是否正常?若不正常,应进行清洗和疏通;若正常,进行下一步;
⑥检查室内机节水盘和回水槽间是否渗漏?若是,进行调整密封;若正常,进行下一步;
⑦检查室内机蒸发器与连接管上的保温管是否包未包杂好引起凝露?若是进行重新包扎;若正常,下一步;
⑧将室内机后侧包扎带缠开检查排水管是否有漏点?若是进行修复即可。
2、室内机喷水。指空调器水管排水通畅,室内机风道时常有如雨点般的水滴喷出。快修程序如下:
①检查室内机过滤网是否脏堵?若是,进行清洗;若正常进行下一步;
②打开室内机面壳,观察蒸发器是否脏堵?若是,清洗蒸发器;若正常,进行下一步;
③用压力表检测系统压力是否缺乏制冷剂?若是,进行添加制冷剂;若正常,进行下一步;
④清洗室内机蒸发器和底壳,若仍然无效,则应更换内机蒸发器。
3、室内机凝露滴水。指室内机某一固定部位有凝露出现滴水。检修方法如下:
该故障一般属正常现象,在天气湿度较大时容易出现,如果凝露滴水严重时应进行保温处理,例如在凝露部位的背面粘贴保温棉就会缓解或排除凝露故障。
实例20:一台格力KF-23GW/K空调器,室内机漏水
分析检修
经检查空调器制冷正常,室内机处风口右侧有水不断的滴出。
1、用水平仪校正室内机正常水平;
2、观察室外机排水管排水正常;
3、打开室内机面壳,观察节水盘并无外溢情况;
4、检查底壳回水槽和节水盘交接部位发现有渗漏,重新安装节水盘,并在接水盘与底壳回水槽交接部位加装防水胶后,故障排除。  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-12-22 11:56 , Processed in 0.232056 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表