电源系统的布线
网吧目前所提供的服务,像网页浏览、网络游戏、在线电影、远程教育等最基本的服务都与网络有关,网络质量的好坏直接决定了网吧的生存能力。所以,如何规划一个优质的网络环境,是网吧经营者必须要考虑的一个要点,其中网吧的综合布线占了很大的因素,主要有两大部分:电源布线和网络布线。  
电源系统的布线  
网吧电源系统的布线,可以分为设计、施工、验收三个步骤,在这三个步骤中需要注意以下规则和事项。  
一、布线设计  
现在市电供应系统普遍采用三相四线制供电模式,建议仍在使用两相供电的网吧更换为三相四线制的供电模式。对于普通网吧来说,网吧的主要用电系统有:  
1.空调
对网吧来说,空调已经成为一种标准配置,一般使用柜式空调,而且功耗很大,每台功率一般在3500-4500W之间。因此,在设计电源布线系统时,必须给空调配备专用电源线路。  
2.电脑
一般来说,在对网吧电源系统布线设计时,容易产生一个误区,认为电脑使用的电源线随便拉一条就行。其实,网吧内总负载最大的还是电脑,在不配备音箱的情况下,功率一般在150W左右,机器数量增多,功率就明显增大。因此,网吧电脑使用的电源线,不应该是逐一串联的模式,而是使用分组点接,具体做法如下:  
每隔1.5米左右接入一只10A三芯国标插座(即墙上嵌入的独立插座)作为一个点,再将上述多孔插座接入,在1.5米的范围内,将会有4-5台电脑使用这一个插座接入电源;然后,可视实际情况把电脑按10台或16台为一组,每组由一个空气开关控制,整个网吧可以分为4-6组或者更多的组。  
根据每条主干的负载,合理选择电源线的型号。一般来说,主干线路使用铜芯线,下面的分支线路可以使用铝芯线(笔者建议,最好网吧电源系统的所有线路全部采用GB的铜芯线)。同时,根据电源的负载合理选择不同规格的电源线。  
3.网络设备和照明设备:对于有专业机柜的网吧,建议对路由器等价值较高的网络设备加UPS后备电源,以保护网络设备的安全。  
二、具体施工  
1.电源布线应该与房间装修同步进行,为了网吧环境的美观,不宜将电源线布置在明处,可以放置在PVC管道或专用的电源线通道中。  
2.对于比较重要的主干线路,最好在布线施工时多布设一条线路做备份线路。同时,为避免影响网线和电话线的传输质量,电源线最好单独走一个管道或者PVC槽子。对于一些不易进行二次施工的管道,请务必布设备用线路。  
3.选择电源主干和分支线路的规格时,建议在目前负载功率的基础上,上浮50-80%的数值,以满足未来网吧机器升级时的供电需求。  
4.在布设电源线时,应该做上一些标记。每个空气开关控制哪条线路,都要做详细的记录。  
三、验收
所有电源布线工作结束后,必须在所有的布线管道未封闭之前进行一系列的验收和检测。电源系统的检测,主要分以下几个方面:  
1.测试所有设备工作是否正常
网吧电源布线工作结束后,请测试所有的线路是否能够正常工作,空气开关工作是否正常。  
2.网吧全负载运行
运行第一步测试后,把网吧内的设备分批次打开,并逐步达到网吧的全负载功率运行。全负载运行的时间最好在24小时以上,这样才能检验电源布线系统的真正性能。在全负载运行过程中,如果出现空气开关自动跳闸或者保险丝被烧断,请务必仔细检查原因。  
3.网吧超负荷运行
经过全负载运行后,可以进行短时间的超负荷运行,以检测电源系统的质量和抗压性能。超负荷运行的时间可以在十个小时左右,根据实际情况进行测试。  