找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2348|回复: 0

“华劲”节能环保空调机使用说明:

[复制链接]
发表于 2009-6-2 21:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

                                                                                                                              “华劲”节能环保空调机使用说明:  
   操作前请详细阅读此守则,否则造成故障或破坏:
  1、控制器的操作:当气温高,室内需要降温时,开机直接按“制冷”按钮,将有一分钟延时启动,此属正常现象,一分钟
后机组进入“制冷”运行状态;
  2、底盆的清洗:控制器设有“清洗”按钮,是用来清洗底盆和换水,必须每天清洗一次底盆,以保证送出的风清爽、干净;
  3、华劲节能环保空调机的冷介质为水,所以水源应该长期处于开启状态,并要求有大于1.5Kg每平方米的水压。机组运行时
如没有制冷效果,再检查是否缺水,若缺水,指示灯亮,进一步检查水龙头是否关闭,是否水压不足,进水阀和水泵以及
水位感应器是否损坏等;
  4、当气温较低(冬季)或湿度较高(春季、阴雨天气)时,可按“送风”按钮,直接将新鲜空气送入室内;
  5、机组运行半年以上,需清洗一次蒸发器,清洗时水压不能太高,以免冲坏蒸发器;
  6、停机按“停机”按钮即可;
  7、冬季来临时,长时间停用,为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生,应关闭自来水后,再按“清洗”按钮排清水份。 日常保养与维护方案
一、日常保养
  1、设立专人管理、专人操作。
    2、水源长期保持干净。
    3、请不要任意频密开关冷风机。
    4、尽量采用制冷状态,可保持空气干净。
    5、请不要任意频繁转换冷气机的工作状态。
    6、每天应按自动清洗功能键,清洗底盆及换水。
    7、每隔1-2个星期,清洗主机过滤网一次(视乎外界环境污染情况);可保持机组的效率。
    8、冬季如果长时间停机,请关闭水源并将底盆的水排出及清洗干净,以免产生异味及蚊虫滋生。
    9、约3-4个月更换清水滤清器之滤蕊(视乎水质污染之情况)
二、清洗空调机的步骤
  1、断开空调机的主电源(拆开控制板,以免有人误导开机,造成危险)。
    2、拧下过滤网上的螺丝,将过滤网向上提起,然后将过滤底纹部往外拉,即可取下过滤网(湿帘拆法亦类同)。
    3、小心拆下四块过滤网(或湿帘),用清水浸泡和冲洗干净(不能放任何化学物品,以免腐蚀湿帘和过滤网,水压不要太高
    以免冲坏过滤网和湿帘)。
    4、用胶袋套住风机,将自来水接入喷淋管和清洗口,用清水反向冲洗喷淋管。
    5、用清水将主机的底盆冲洗干净。
    6、将四块过滤网(或湿帘)重新装回主机。
    7、重新接上冷气机的主电源,过5分钟后再执行其他操作

                                 “华劲牌”蒸发式冷气机安装方式:

安装指南
“华劲牌”节能环保空调室内安装方法:
室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道。以ZTF-18A为例,安装风管长度约20米,而且为保持风速,较长管道一般都采用变径方式。
送风管道设计的一般要求:
(1) 出风口的安装应达到整个空间送风均匀。
(2) 要使设计的风管能达到最小的风阻和噪音。
(3) 工作岗位定向送风,应根据实际要求安装。
(4) 管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。
(5) 管道风支应尽量减少,分支应做好风量的有效分配。
(6) 风管设计应尽可能缩短,最好采用直线送风,避免过多弯位。
“华劲牌”节能环保空调室外安装方式:
节能环保空调机应安装在室外,用全新风运行,不可采用回风方式运行!若条件许可应尽可能装在通风较好的地方,冷风输送位置最好在建筑物的中部,尽可能缩短安装管道。
安装环境要有通畅的清新空气供应,不要让空调机在封闭区域内送风工作,如果没有足够敞开的门或窗,就要加装百叶窗,它的排气量是环保空调机的80%的送风量。
节能环保空调机的支架应用钢结构焊接而成,并要确保其结构能支撑整个机体维修人员的重量。
安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水,避免雨水渗漏。
电源供给应装有空气开关,电源直接供至室外主机。
详尽安装方法参考安装资料或由我们提供专业安装意见。
空调设备台数的选择
1、理论计算:按常规空调冷负荷计算公式求出使用室内冷、湿负荷及送风量,再根据各种型号的降温换气机可能提供的全冷量选择所需降温换气机的型号与台数,所选降温换气机的总制冷量必须大于使用室内的设计要求制冷量,余量一般可考虑10%。
2、经验计算:
(1)室内换气次数的定义:室内换气次数(X)=降温换气机总送风量(m3)/[室内面积(m2)x送风口以下的高度(m)]。
(2)一般环境要求换气量25-30次/小时;
(3)人流密集的公共场所要求换气量30-40次/小时;
(4)有发热设备的生产车间要求换气量40-50次/小时以上;
(5)在较潮湿的南方地区换气次数适当增加,而较炎热干燥的北方地区则可适当减少换气次数。应选用的降温换气机的台数≥要求降温室内的体积×设计的换气次数/所选降温换气机的单台实际出风量。 安装位置的选择
·从总体来说降温换气机最好选定安装在建筑物的中部,尽量缩短安装管道的长度;若有条件尽可能将降温换气机装在降温环境的主导风的上方向;
·降温换气机可安装在墙面上、屋顶上、或室外地坪上,但安装环境应保证空气通畅清新,特别不应装在有臭味或异味气体的排气口处,如:厕所、厨房等。如果没有足够的门或窗,需安装专门的排气机,排气量要保证达到换气机总送风量的80%-90%以上。
·在降温换气机安装位置上,要确保其机架结构能支撑整个降温换气机主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。
·安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水,避免雨水渗漏。
·若在室内安装,室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道(较长管道一般都采用变径方式)。
·一般而言,设计的管道应尽可能缩短,分支应尽量减少,达到最小的风阻和噪音。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]