⑷    过负荷保护功能:
当T管≥62℃时,室内风机按设定风速运行,压缩机停止运行。其中T管:制冷时测室外热交换器温度;制热时测室内热交换器温度。
⑸    室内、外其它故障显示
表一:
LED1
LED2
LED3
D1
D2
D3
故障现象
绿灯亮





压缩机停且有故障


黄灯亮



室外环境感温包有故障

红灯亮




室外管温感温包有故障
闪烁





模块有保护信号

闪烁
闪烁



压缩机过载保护信号
绿灯亮
红灯亮
黄灯亮



排气感温包有故障






压缩机运行




闪烁

通信正常工作,否则不正常





闪烁
室内感温包有故障
⑹    室内、外故障显示灯(可见表一),其中室外机故障指示灯只有在压缩机停止运行时才有效。
a.       压缩机停且有故障则绿灯亮;
b.      室外环境感温包有故障时黄灯亮;
c.       室外管温感温包有故障时红灯亮;
d.      模块保护时绿灯闪烁;
e.       压缩机过载时红、黄灯同时闪烁;
f.        排气感温包有故障时,绿、红、黄灯全亮;
g.       室内D1:压缩机运行时亮;
h.       室内D2:通信指示,正常时闪烁,否则不正常;
i.         室内D3:感温包指示灯,有故障时闪烁;
⑺    电源模块简介
①信号线功能介绍
以信号线的红色线为基准即为一号线。各线如下:
1号线:W相的负端控制信号; 2号线:W相的正端控制信号;3号线:V相的负端控制信号; 4号线:V相的正端控制信号;
5号线:U相的负端控制信号; 6号线:U相的正端控制信号;
7号线:地线;        8号线:+5V线;
9号线:+12V线;      10号线:模块保护信号线。
②模块保护类型:
当电源模块有过热、过流(短路)、欠压保护时,电源模块有微秒级的信号输出。
③更换固定模块注意事项:
a.在散热器上放置绝缘散热垫片或者将散热膏均匀、充分的涂在散热器上,以提高热传导效率,在操作时,注意不要在散热片上、绝缘散热垫片和模块的基板表面上不能放置杂物。(当它们表面上有杂物时,如果它们之间是由螺钉固定时,当螺钉拧紧时,将可能损坏功能模块。所以操作时,一定小心!!!)
b.将功能模块固定时,应按照下列顺序操作:
◆先将两处的螺钉定位
◆再将螺钉按照力矩要求上紧
c.使用M4螺钉,先用0.196N●m的力矩定位,再用0.78~0.98N●m的力矩上紧。
d.突出模块表面的变压器的铁心、变压器的线圈以及电解电容,看起来不象功能模块结构的一部分,而实际是的。可能会被工具损坏,或是被摔打,所以一定要小心处理。
二、            四通阀故障的判断及处理
1.      为什么会造成电磁四通换向阀不换向?如何进行检查和修理?
造成电磁四通换向阀不换向的原因有:
⑴电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定值时,说明电磁线圈内部有局部短路。应更换同型号的电磁线圈,在更换时,应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈。
⑵换向阀的活塞上泄孔被堵。换向阀活塞上泄气孔直径只有0.3mm.,孔前虽有滤网,如果制冷系统不清洁,很容易被堵,造成不能换向的故障。对于这种故障先可进行如下处理:反复多次接通,切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,以便冲除污物。如仍冲不通,可拆下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。
⑶换向阀活塞碗泄露。将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作,待3min后高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。如此反复几次,如仍无效,只能更换新的电磁四通换向阀。
⑷换向阀右气孔关不严密。电磁四通换向阀正常换向后,空调器运行处于制热状态。此时,换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热。若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密。处理办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密,只得更换新的电磁四通换向阀。
⑸制冷剂泄漏。由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少,使得换向阀换向困难。对这一故障应进行查漏、补焊、抽真空和加注制冷剂。
⑹电磁四通换向阀上的毛细管堵塞。对于这种故障也可反复多次接通、切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,冲除污物。如仍冲不通,可以拆下冲洗或更换毛细管。
⑺压缩机故障。如冷凝器出风温度低,电磁四通换向阀上高压毛细管不烫,说明压缩机有故障,应视其压缩机故障情况,予以修理排除。
2.      如何用万用表检查电磁四通阀?
可以万用表测量四通阀线圈的电阻值。当电压为220V时,电磁阀的电磁线圈的电阻值约700Ω(环境温度为20度)。若线圈电阻为零,说明线圈短路;若线圈电阻为无穷大,说明线圈已断路。
3.      四通阀常见故障:流量不足,换向不良。
流量不足的原因:
⑴    系统泄漏,制冷剂不足。
⑵    气温较低,制冷剂蒸发量不足。
⑶    四通阀与系统不匹配,即所选的四通阀流量大而系统能力小。
⑷    空调机换向时间。一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足。
⑸    压缩机启动时流量不足,变频机更明显。
换向不良的原因:
⑴    线圈断线或电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作。
⑵    由于外部原因,先导阀部分变形,造成阀芯不能动作。
⑶    由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作。
⑷    由于外部原因,主阀体变形,活塞被卡死而不能动作。
⑸    系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作。
⑹    钎焊配管时,主阀体的温度超过了120度,内部零件发生热变形而不能动作。
⑺    空调系统制冷剂泄漏,制冷剂不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作。
⑻    压缩机的制冷剂循环量不能满足四通阀换向的必要流量。
⑼    变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证。
⑽    涡旋式压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞被破坏而不能动作。
串气的判别及维修:
⑴用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。
⑵也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。
不换向(其故障多表现为不制冷或不制热)的判别及维修:
⑴    制冷剂不足(仅用系统压力判别不全面)。
⑵    漏氟。
⑶    阀体或毛细管变形。
⑷    线圈通断电是否正常,电压是否正常。
⑸    判断先导阀有无动作:线圈通断电时有“嗒嗒嗒”的阀芯撞击音,说明先导阀动作正常。此时最好仅四通阀通电,以便听清声音。
⑹    先导阀动作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来,向系统内充入制冷剂。
⑺    液压冲击。可能是a.四通阀安装方向错;b.使用的是涡旋式压缩机;c.冬天气温太低;d.截止阀未打开。  