找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2147|回复: 0

格力空调维修—故障代码

[复制链接]
发表于 2009-6-2 22:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
            格力空调维修—故障代码   格力空调采用微电脑控制技术,使得空调器具有故障自我诊断和保护功能,以显示代码或指示灯闪烁的方式表现出来。
定频格力空调故障代码:
  E1:压缩机高压保护。
   1﹑冷凝 器前有障碍物 
   2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
   3﹑控制回路异常
   4﹑高压管压力过大使高压开关动作
   E2:蒸发器防冻结保护。
   1﹑室内风机不转或风口堵住 。
   2﹑室内环境温度低于18度 。
   3﹑管温感温头折断 。
   4﹑管温感温头插头没插好。
   5﹑控制回路异常 。
   E3:压缩机低压保护 。
   1﹑冷媒不足。
   2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
   3﹑过滤器半堵。
   E4:压缩机排气温度过高保护。
   1﹑系统堵塞。
   2﹑ 压缩机老化。
   3﹑外机散热不好。
   E5:过电流(低电压保护)。
  格力空调维修和检查方法
  在制冷工况下冷量不足
   1.有冷风但室内不冷。
   2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。
   3. 室内人太多或有热源,请清除热源。
   4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
   5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 .过滤网脏堵,请清洗。
   6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
   7. 两器脏,请清洗。 进出风处障碍物,请清除。
   8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
   9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。
   10. 室外温度太高。
   11.  检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。
   12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。
   13. 压缩机本身效率低。
   14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
   15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
   16.格力空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
   17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降.
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑三相电源缺相
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
 格力:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
格力空调维修数据
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-12-22 10:44 , Processed in 0.201705 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表