查看: 2059|回复: 0

长安奔奔汽车空调维修保养及性能检测

[复制链接]
发表于 2009-6-2 22:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
一、长安奔奔常见空调故障维修方法      
1、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。
        原因:制冷剂全部泄漏了。
        排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
      
2、故障现象:压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手) 膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。
        原因: 膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。
        排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
      
3、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正常      (0.5~0.7MPa)。
        原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。
        排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。
      
  4、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。
        原因: 空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞。
        排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
         
5、故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。
        原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。
        排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
     
   6、故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。
        原因: 汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。
        排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
      
  7、故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤0.05MPa),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。
        原因: 膨胀阀冰堵。
        排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
      
8、故障现象:空调系统运行10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。
        原因: 膨胀阀失效。
        排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
         
9、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,压缩机频繁起动断开。
        原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞,这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。
        排出方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
      
10、故障现象:空调系统高、低压压力偏高,高压侧压力表指针摆动较慢,摆幅大,压缩机排气管表面温度很高(烫手)。
     
   原因:空调系统内有空气混入。
        排出方法:重新回收制冷剂后,进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
     
    二、空调系统的维护保养
     1、奔奔空调系统常用参数
        制冷剂:HFC —134a
        制冷剂加注量: 380 g±10%
        压缩机冷冻润滑油: 专用PAG润滑油.
        系统真空度:真空表压≥740 mmHg
        空调系统工作压力(发动机转速2000r/min、环境温度32~37℃):高压压力1.3~1.6 MPa, 低压压力0.1~0.2 MPa
     
2、维护保养

       ①在冬季,汽车空调系统停止运行时, 空调系统也应定期每两周起动工作5min以上。
       ②应经常检查冷凝器表面是否清洁,有无杂物和泥土附在冷凝器表面,用水进行清洗,应注意不要损伤冷凝器翅片。
       ③空调箱中的过滤网应第周拆卸后进行清洗,蒸发器芯体应第一年在专业维修站进行拆卸清洗。
       ④应定期到专业维修站调校压缩机皮带张力

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-5-6 01:50 , Processed in 0.316840 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表