找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2131|回复: 0

空调常见故障的维修2

[复制链接]
发表于 2009-6-2 21:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例四、温度传感器故障 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
?故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
?原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器: etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例五、空调不制冷、通讯故障 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例六、外界信号干扰 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例七、电源相序保护 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决),A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例八、FS、DS控制面板按键失灵 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:控制面板按键失灵,遥控器可以操作 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵。该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-11-24 16:15 , Processed in 0.221770 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表