查看: 2747|回复: 0

空调维修故障代码大全

[复制链接]
发表于 2009-6-2 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
                         空调维修故障代码大全
    1 24种品牌空调故障维修代码表  
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2   
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒   
1、检查连接导线   
2、检查室内机控制板   
3、检查室外机控制板   
4、检查电器部件   
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻   
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒   
1、检查热敏电阻   
2、检查插座   
3、检查室内电路板   
4、室内风扇电机   
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒   
1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V   
2、检查室内控制板   
3、检查室内风机   
4、检查插座   
5、室外化霜电阻   
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足   
2、检查除霜电路板
  
KF(R)-34GW/E5   
E1 室温热敏电阻短路或断路   
E2 室内管温热敏电阻短路或断路   
E3 室外管温热敏电阻短路或断路   
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号   
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)  2 回复:24种品牌空调故障维修代码表  
空调常见故障代码汇总  一、 KF(R)-34GW/E5:  
故障代码  
故障原因  E1 室温热敏电阻短路或断路  
E2 室内管温热敏电阻短路或断路  
E3 室外管温热敏电阻短路或断路  
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号  
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)  二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2  
故障点  
故障显示  
症状  
验证方法  
检修  接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒  
室外机不运转  
接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒  
☆  
检查连接导线☆  
检查室内机控制板☆  
检查室外机控制板☆  
检查电器部件  
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒  
来自室外机的连续信号停止4~5秒  
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒  
室外机不运转  
运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟  
☆  
检查热敏电阻☆  
检查插座☆  
检查室内电路板  
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒  
室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转  
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号  
☆  
拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆  
检查室内控制板☆  
检查室内风机☆  
检查插座  
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒  
室外机不运转  
压缩机起动后,除霜电阻接通或断开  
☆  
制冷量不足☆  
检查除霜电路板  
● :表示亮;○:表示灭  3 回复:24种品牌空调故障维修代码表  
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2  
故障点  
故障显示  
症状  
验证方法  
检修  管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒  
室外机不运转  
运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟  
☆  
检查热敏电阻☆  
检查插座☆  
检查室内电路板  
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒  
室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转  
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号  
☆  
拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆  
检查室内控制板☆  
检查室内风机☆  
检查插座  
三星空调故障代码  显示 原因 对策  E1 室内感温包短路  
室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包  E2 门电机缺陷  
门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉  E4 格栅电机缺陷  
限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉  E5 室内管温包开路  
室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包  E6 化霜管温包开路  
化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包  E7 电加热器温度传感器开路  
电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器  E0 电加热器超高温  
室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机  
三洋空调故障代码  
  
室内保护:  
P01——室内风机保护恒温器  
室外保护:  
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。  
p03——异常的放电温度  
p04——高压开关。  
p05——反相或不良相位。  
室内保护:  
p09——面板的线路连接不当。  
p10——浮动开关。  H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁  
定  
;H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保护。    4 回复:24种品牌空调故障维修代码表  
伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B  运行LED每周期闪1次 室内风机故障  
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障  
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障  正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。  
KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障  
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障  
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障  
定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障  
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A  
定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏  
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏  
定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏  
定时LED闪8次停2次 PG电机坏  运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机  运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机  
运行LED闪烁。 防冷风、除霜中  
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B  
运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏  
运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏  
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏  
运行LED闪8次停2次 PG电机坏  
运行LED闪6次停2次 盘管保护  
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机  运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机  
KFR-35GW/C KFR-52LW/C  
P1 室内环境温度传感器故障  
P2 室内盘管温度传感器故障  
P3 室外化霜温度传感器故障  
P5 制热长时间无热风吹出故障  
P6 EEPROM故障  
P7 显示板与室内控制板通讯故障  
P8 室内风机故障  
KFR-50GW  
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障  
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障  
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障  
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障  
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B  
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。  
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。  
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A  
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。  
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。华宝新款柜机故障代码  
故障代码  
产生的原因  E1 三相电源相序错误  
E2 三相电源缺相  
E3 内外机通讯故障  
E4 室温探头故障  
E5 内管温故障  
E6 外管温故障  
E8 三相压缩机过热保护  
P1 系统压力过高保护  
P2 制冷时过冷保护  
P3 制热时过热保护  
P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M  
P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M 华宝KFR-50、63、71、120LW/A01   
5 回复:24种品牌空调故障维修代码表  
华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1  
显示代码  
故障原因  
E1 过冷保护(制冷状态)  
E2 过热保护(制热状态)  
E3 室外压力继电器保护  
科龙285.283.325 线路板故障显示  
故障  
定时灯(黄色)  
运行灯(绿色)  
盘管传感器故障  
亮  
闪亮1次/8秒  
室温传感传器  
亮  
闪亮3次/8秒  
内风机故障  
闪亮3次/8秒  
亮  
外机故障  
内亮5次/8秒  
亮  华宝柜机7.3B  
-1 室内蒸发器温度过低  
-2 室内蒸发器温度过高  
-3 除霜温度控制器失灵  
-4 压力继电器或该通信电路坏  
-5 制冷系统排气压力过高  
-6 室内主控电路板故障  
-7 室内外信号线断路  华高空调(柜机)故障码  部分“华高”空调(柜机)故障码  
KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46  
LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d。以上型号故障代码相同  
TIMER(定时指示灯) TEMP(温度提示灯)  
12 29 闪烁表示室外机组不正常  
11 28  闪烁表示室温传感器故障  
10 27  闪烁表示室内管温传感器故障  
7 24 闪烁表示  
过热保护  
6 23 闪烁表示冻结保护  
4 21 闪烁表示室外机保护  双菱空调故障代码大全  双菱空调故障定义  
一:27/36/50/63GW  
1:风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;  
2:制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;  
3:室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;  
4:内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;  
二:23/25GW  
1:风机故障:定时灯10秒闪3下;  
2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;  
3:室温传感器故障:定时灯10秒闪2下;  
4:内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下;  
三:28/35GW  
1:内机故障:定时灯10秒闪3下;  
2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;  
3:定温传感器故障:运行灯10秒闪2下;  
4:内盘传感器故障:运行灯10秒闪1下;  
四:50/60/70LW  
故障查询:在开机状态下,同时按温度“+”、“-”既可进入查询  
状态,时间显示区显示内,外盘管温度:XXi为内盘管温度,XXO为外盘  
管温度。如若运行灯闪,表示有故障,在房间积压显示区显示故障代号  
“EX”  
1:制冷结霜预防功能:显示:E3;  
2:制冷系统故障:显示:E4;  
3:室温传感器故障:显示:E5;  
4:内盘传感器故障:显示:E6;  
5:外盘传感器故障:显示:E7  
6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8  
夏普空调故障代码  一.  
空调  
1.JA以前机型  
(红灯)的显示特征:  
○—红灯点亮;  
●—红灯不亮。  
可诊断的四个项目  
运转指示灯点亮的位置  
1 热敏电阻开路异常  
○●○●○  
2 热敏电阻短路异常  
○●○●●  
3 室内风机转速异常  
○●●○○  
4 压缩机堵转异常  
 ●●○●●  
2.LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断  
可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60LJ NA、PGM、PYL  
热敏电阻开路异常 10 21 21 21  
热敏电阻短路异常 11 20 20 20  
室内风机转速异常 12 19 / 19  
压缩机堵转异常 27 4 4 04  
导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21  
3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断  
可诊断的项目  
液晶显示  
可诊断的项目  
液晶显示  
热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常 14  
热敏电阻短路异常 1 功率模块异常  
6  
室内风机转速异常 19 AC过电流  
7  
压缩机堵转异常  
4 AC电流异常  
3  
压缩机高温异常  
2 串行信号开路  
17  
串行信号短路 18  
4. 柜机GS-120LJ  
E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa)  
E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。  
E1 低温保护:≤-6℃ 1分钟  
二.  
冰箱 BCD-246 /286WMD BCD-242/246WDX  
l E1 --冷藏温度传感器开路  
l E2 --冷冻温度传感器开路  
l E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开  
l EE --EEPROM芯片读写错误  
l E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷藏”传感器短路  
l E5 --化霜已达120分钟,化霜温控开关仍未断开  
(故障显示优先表示先后为“E9”-“E5”-“E3”-“E2”-“E1”-“EE。”)  
三.  
洗衣机 XQB 50 /60—8811 XQB 60 /70---752  
l E1 ---不进水,进水时间超过15分钟  
l E2 ---洗涤后不脱水,上盖  
l E3 ---不排水,6分钟未降到最小水位  
l E4 ---不平衡状态不脱水  
l C2 ---水位传感器异常  
l C5 --- 更换电路DK  
UID2239 帖子1024 精华1 积分6897 维修分5033 点 金钱1495 ¥ 鲜花1 朵 维修币30 枚 阅读权限100 性别男 在线时间134 小时 注册时间2007-10-20 最后登录2008-11-1 查看详细资料  
TOP  
  大金空调SKY FREE i 系列2故障代码  
A0 室内机:外部保护装置异常  
A1 室内机:电路板不良  
A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)  
A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定  
过负载  
A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常  
AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常  
AJ 室内机:水位超限  
C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常  
C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常  
C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常  
CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常  6 回复:24种品牌空调故障维修代码表  
奥克司空调故障代码  E1 室温传感器  
E2 室外管温传感器  
E3 室内管温  
E4 内外通讯、PG转速异常  
E5 压缩机过载,低压保护  
E6 三相保护  
E7 室外过流  
E8 压缩机排气传感器  
E9 压缩机排气温度小天鹅波尔卡联体UMX系列中央空调器故障代码  
E15:排水泵的浮子开关已起动,(排水报警)  
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)  
E17:可选故障  
E20:室内温控器1(Th1)开路  
E21:室内热交换机温控器1(Th2)开路  
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)开路  
E25:室内机DIP地址重复  
E26:无法实现室内机和遥控器的传输  
E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输  
E27:室内机-室外机传输错误  
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)  
E27:室外机地址重复  
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)  
E27:主电源(逆相接续)  
E27:过电流保护  
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误  
E30:室外机功率设定出错  
E31:高压端压力超过2.78MP  
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞  
E32:变频器保护(破线)  
E32:变频器保护(过电压)  
E32:变频器保护(欠电压)  
E32:变频器保护(IPM保护)  
E32:变频器保护(电流传感异常)  
E32:过电流保护(变频器压缩机)  
E32:排放温度偏高(变频器处)  
E32:变频器-室外机传输出错  
E40:室外机温控器(Th1)开路  
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)开路  
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)开路  
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)开路  
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)开路  
E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开路  
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开路  
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)  
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)  
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-4-17 01:50 , Processed in 0.202554 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表