空调室外机不工作的维修

[复制链接]
发表于 2009-5-19 14:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
一、空调室内机工作、室外机不工作
1.首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机
   是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是
   否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机
2.若压缩机供电端无220V的电压,则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大?如果确认为此类故障,则需要
   更换继电器或控制板。
3.传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。
4.交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需
   更换新的交流接触器
5.环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。
6.制冷剂过多造成保护性停机。
7.压力保护开关动作。
二、空调室内机漏水的解决处理方法。
1.排水管堵塞
   检查排水管是否堵塞,如果堵塞,则应该更换排水管或排堵
2.排水管安装不到位
   排水管安装位置不准确,造成排水管干瘪、排水不畅。重新安装排水管或者调整排水管的位置,使排水通畅。
3.安装因素导致漏水
   检查保温棉的包扎情况,特别使蒸发器的进出管等部位。检查包扎是否到位,
4.室内机传感器管座导致漏水
   分体式空调室内机的蒸发器右侧U形管都焊有一个管温传感器管座,管座内壁与传感器之间装有一个卡子。如果卡子向外折的太多,冷凝水
   就会顺着卡子流到接水槽外边,导致室内机右侧滴水
5.接水槽破裂或变形。
6.房间湿度大。
7.制冷剂充注量过多或不足。