查看: 5399|回复: 0

[转帖] 空调不制热是什么原因 空调不制热

[复制链接]
发表于 2010-4-15 10:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
温度传感器故障
•故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。
•原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。
经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
[例1]故障现象:格力KFRD-48L空调机制冷正常;制热时保护(机电源指示灯闪烁)。
该机在制冷状态可以正常工作,室外风机运转,但切换到制热状态2-3分钟后,压缩机启动,室外风机不转。几分钟后,压缩机停机,内机电源指示灯闪烁(进入了保护状态)。
  检修:由于在制冷状态工作正常,说明系统也是正常的;在制热时可以吹出热风,说明制热也能工作。估计可能是外围的检测电路出现了毛病,向微处理器输入了一个错误的指令,使系统进入了保护状态,压缩机停止运转。外围的检测电路中最易出毛病的当属感温头了。经测量室内机管路感温头阻值异常,更换一新感温头故障排除。
[例2]故障现象:格力KFRD-120L空调机,在制热状态下不能制热,室内机蒸发器上出现了一层厚厚的积霜,一段时间后出现保护(内机电源指示灯闪烁)。
检修:热泵型冷暖空调机在制热模式下,不能制热,而且室内机蒸发器上结霜,故障很可能是由于四通换向阀有故障。不能正常切换,造成不能制热,并出现内机蒸发器结霜的现象。
四通换向阀在制冷时是不工作的;在制热时,主控板控制继电器吸合,给四通阀电磁线圈加上电压,控四通换伺阀进行换向,改变制冷剂的流向,使内机送出热风。打开室外机外壳,用表测量四通换向阀的电磁线圈电阻值正常;将空调置于制热状态,测量电磁线圈有220V交流电压,说四通换向阀供电电压正常,但听不到阀体内部转换时的“咔嗒”声,说明阀体内部可能已卡死,无法转换。用胶柄螺丝刀柄轻轻敲震阀体外部,仍不能使其恢复动作。更换四通换向阀后,系统工作正常。
  需要说明的是:由于四通换伺阀被卡死,室内风机不转,长时间工作使压缩机过载,过流保护器动作,系统进入了保护状态。所以在更换完四通换向阀后,要把过流保护器的复位开关按一下,系统才能够正常工作。

1、一台格力50灯箱型柜机不能正常制热
一台格力KFR-50LW/E能正常制冷,但不能正常制热。开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热。
故障原因分析:格力空调设计有“防冷风”措施与“室内超高温保护”措施。刚开机制热时,室内风机滞后压缩机10-30秒运行,或者当蒸发器上的管温电阻感受到蒸发器的温度大于27℃-35℃时,室内风机才运行.这样就保证了室内机不会吹出冷风。当管温电阻感受到蒸发器温度过高(大约大于60℃)时,“室内超高温保护”措施使室外风机停机,从而达到保护室内机的效果。
此故障在开机时室内风机马上投入运行,室外风机工作30秒后停机,很可能是室内管温电阻阻值变小所至。空调器中的室内及室外感温电阻的阻值均随温度升高而降低,随温度降低而升高。当管温电阻减小过多时,电脑板得到的信息为蒸发器温度过高,使室内风机提前工作而室外风机停转。用万用表R×1K档查室内管温电阻几乎为零,而当时室内温度约为10℃,管温电阻应为10KΩ左右,更换管温电阻故障排除。
2、 格力7.5液晶显示型柜机不能正常制热
故障现象:接通电源面板液晶显示正常,开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转。且在开机一段时间后室内温度显示由开始的9℃下降到7℃。用手摸连接管,发现粗管微温,而细管表面很冷,且已结霜。
故障分析:制热不正常可能由以下几个原因造成.
(1)、四通阀不能正常工作。当四通阀不得电或者阀体损坏时,空调器实际上按制冷模式工作,室内机蒸发器上的管温感温管感受不到蒸发器升温信息,因此防冷风装置工作,室内风机不工作。
(2)、蒸发器上的管温电阻断线或接触不良。此时电脑板得到的信息为“蒸发器温度低”,因此满足防冷风条件,室内风机不转。但这种情况下手摸液管应较热,且液晶显示板应显示故障信息“E2”。为判断管温电阻是否正常,可将感温电阻拨下,用万用表测量电阻。边测边对感温电阻加温。若正常,其电阻值随温度升高而降低(0℃时约14KΩ,10℃时约9KΩ,20℃时约6KΩ。)。
(3)、制冷剂严重泄漏。若制冷剂泄漏较少,空调器仍能制热,只是制热效果差点儿。当制冷剂严重泄漏时,室内机蒸发器中制冷剂蒸发温度和蒸发压力小使蒸发器变冷,故而会出现开机一段时间后显示温度降低、细管结霜的现象。
由上述分析可判断:此故障为制冷剂严重泄漏所致。经查发现室外机低压阀头有油迹,用肥皂泡查漏有气泡吹出。紧固螺帽后充足制冷剂,故障排除。
3、春兰KFR-32机不能正常制热
故障现象:开机后运行指示灯(绿灯)闪烁,压缩机、室外风机均不工作,室内风机高速运转。
故障分析:此故障为室内机管温电阻阻值改变所致。当时环境温度为0℃,其阻值应在13KΩ左右,而实测只有2KΩ。管温电阻下降为什么会出现上述故障呢?管温电阻减小,电脑板得到信息为“蒸发器温度升高”。当管温电阻下降到一定值时,满足“室内超高温保护”条件,使室内风机高速转动,室外风机及压缩机均停止工作。更换同类型的管温电阻后,故障排除。
上述故障中,故障1与故障3均为管温电阻减小而导致“室内超高温保护”,但故障现象却不同。不同品牌的空调器或同牌不同型号空调器的防冷风措施及防高温保护措施略有不同,请在维修中加以注意。
空调维修品牌:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-10-5 12:20 , Processed in 0.174520 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表