海尔空调故障代码 -------------------------------------------------------------------------------- 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外 通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭 制热过载: 闪 4 灭 制冷接冰: 闪 5 灭 通信故障: 闪 7 灭 风机故障: 闪 8 灭 模块故障: 灭 闪 1 无负载: 灭 闪 2 压缩机过热: 灭 闪 4 总电流过流: 灭 闪 5 室外环温传感器坏: 灭 闪 6 室外管温传感器坏: 灭 闪 7 ROM坏: 灭 闪 8 电源过压保护: 灭 闪 10 制冷过载: 灭 闪 12 E2ROM错: 灭 闪 14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 格力空调故障代码 -------------------------------------------------------------------------------- 格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。格力变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象 绿灯亮           压缩机运行 黄灯亮       室外环境感温包有故障 红灯亮         室外管温感温包有故障 闪烁           模块保护   闪烁 闪烁       压缩机过载保护 绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有故障       亮     压缩机运行         闪烁   通信正常工作,否则不正常           闪烁 室内感温包有故障 LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯 (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电

春兰空调故障代码 -------------------------------------------------------------------------------- 春兰KFR--120LW/BP 显示代码 故障内容 E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载 E3 过电流 E4 IPM保护 E5 室外机管温过高 E6 排气温度过高 E7 过久压保护 E8 室内机传感器开路.短路新品春兰2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路春兰FR-180、260/S风管机故障代码显示代码 故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪 水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 闪 亮 闪 压缩机过流保护 闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码 LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护亮 灭 亮 亮 总电流过载保护亮 灭 亮 灭 过压或过载保护春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码显示内容 故障现象 E0 室内外通信失败或信号线断 E1 室外温度传感器异常 E2 压缩机过载保护 E3 过电流保护 E4 IPM变频功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 压缩机排气温度保护 E7 电源电压过高保护(50型无) E8 室外温度传感器异常(50型无) E9 室内管温传感器异常春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码显示代码 故障原因 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常 E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障 E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开 E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线 E6 室内蒸发器温度过低保护春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码显示内容 故障原因 显示内容 故障原因绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障黄灯闪 室外机故障 绿灯

新飞空调故障代码 -------------------------------------------------------------------------------- 柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT 故障代码 故障内容 E1 室内温度传感器故障 E3 室外盘管温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故障 E4 室外机故障 KFR-46LW/D热泵型保护指示功能: 1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。 2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。 3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。 4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。 KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码 E1 室温传感器故障,系统停机 E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。 E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机 KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:运转灯为绿色,定时灯为黄色。 “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:闪烁次数 室内机状态 1次/8秒 室内温度传感器故障 2次/8秒 室内盘管温度传感器故障 6次/8秒 室内风机故障 “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数 室外机状态 3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障 5次/8秒 室外机故障 柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK /DK/DX/DT 故障代码 E1 室内温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故 E3 室外盘管温度传感器故障 E4 室外机故障 KFR-46LW/D热泵型保护指示功能: 1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。 2:控制面板上“运行” 灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。 3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。 4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。 KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码 E1 室温传感器故障,系统停机 E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。 E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW故障诊断及保护提示功能: 运转灯为绿色,定时灯为黄色。 “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:闪烁次数 室内机状态 1次/8秒 室内温度传感器故障 2次/8秒 室内盘管温度传感器故障6次/8秒 室内风机故障 “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数 室外机状态 3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障 5次/8秒 室外机故障   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-4-30 16:01 , Processed in 0.190734 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表