查看: 1937|回复: 0

美的空调维修案例大全

[复制链接]
发表于 2009-6-2 23:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
变频机维修案例
.tH2tpE 一、R变频故障(01)
c8L8}N(M3tz0Du_ 编号:020101 tZB5GpcbZ
机器型号:KFR-35GW/BPY-R        
2tbT [al/yS1Y 故障现象:外机噪音大
Eci ]2iY 原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。I,c1r KU"`R!D&T
解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
_LJN:J.B8vD!l_!Em%R 经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。
7ze M^!v0x!i 编号:020102
]G%z&f`:]T)z G 机器型号:KFR-35GW/BPY-R           
%T8X9]eg ?;}9A 故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。
umF$^Mt 原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
T x_?q 解决措施:更换室外电源板和整流桥
P%lfL~ 经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-5-2 04:07 , Processed in 0.184323 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表