查看: 2001|回复: 0

海尔空调维修案例汇编2

[复制链接]
发表于 2009-6-2 20:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
24、型号:KFR-35GW/G(ZXF)
故障现象:制热效果差
维修过程:网点上门添加制冷剂发现室外风机不转,电流偏高。放掉制冷剂后电流下降,室外风机仍然不转。判断为传感器或电脑板故障,更换后故障仍旧。测得电压为190V左右,判断为电压偏低,用户采用稳压器供电,经家庭音响后再路径照明线路拉至空调的电源产生压降大,使空调不能正常运行。
维修措施:重新将稳压器单独拉线至空调供电,机器运转正常。
25、型号KRFd-35GW/C(F)
故障现象:用户反映制热时,十几分钟便会吹冷风,运转灯却一直亮。
维修过程:上门检查,开应急制冷运行,检测系统低压压力正常,设定制热运行,检测高压压力偏高,达到2.40Mpa,室内外机热交换器无脏堵,风机运行正常,初步判断为过冷管组辅助毛细管堵,制热过载。
维修措施:清洗系统更换过冷管组,抽空、加氟,试机正常。
合肥:王永见
26、型号:KFR-35GW/C(BPF)
故障现象:制热正常,制冷跳闸
维修过程:一台新装空调,安装完毕试机,制热一切正常,转换为制冷时,当压机启动瞬间用户家的电源就跳闸,当时怀疑压机漏电或接地,经断电检测,压机正常,于是又开制热时,制热一切正常,开制冷还是跳闸,根据此现象分析,故障还在是外机。
故障分析:从制热与制冷都有什么不同元器件工作来分析,制冷时,压机外风扇工作,制热压机外风扇、四通阀工作。制冷与制热不同在于四通阀。
维修措施:经测量,此型号空调制冷时,四通阀线圈有电工作,制热时,四通阀无电,检查发现四通阀线圈电源线有一处破皮造成漏电。包扎好后,试机制冷制热通检各项正常。
此故障说明,维修任何空调的故障时,最好先用对比法和排出法,找出故障的具体位置缩小范围,再经过仔细认真测量查找,这样有问题的部位就自动显示出来了。
合肥:吴军
27、型号:KFR-23GW/Z
故障现象:开机制热室外机启动就烧内机电脑板内的保险丝管。
维修过程:上门后经过仔细询问用户得知,没下雨之前机器工作正常,下雨之后就成这样子了,通过对内机电脑板电路的分析,判断不是压机引起的,应该是保险丝之后负载有短路而引起电流大,烧坏保险丝,保险丝之后的负载主要有室内、外机风机和四通阀线圈等器件,通过对相关部件的检测,都正常。
维修措施:经过仔细检查发现连机管是加长的,加长部位经过雨淋连机线接头处碰到铜管上造成四通阀线短路.
经过重新包扎连机线试机正常。
合肥:吴军
28、型号:KFRD-72LW/U(ZXF)
故障现象:用户反应空调室内机噪音大。
维修过程:已有网点服务人员多次上门,问题暂时解决,但机器运行几天之后,又出现噪音大的问题。经上门检查,发现内电机与内电机减震垫之间移位,才造成内电机噪音大。
维修措施:用刀将减震垫的三个角各削去一小半。噪音消除运转正常。
合肥:柏跃飞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-4-30 09:04 , Processed in 0.255996 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表