1、型号:KRF-28GW/HB(BPF)
故障现象:显示灯闪灭闪 CT故障
维修过程:我中心徐州宏顺网点反映KRF-28GW/HB(BPF)出现CT故障,但更换外板后机器无法正常连续工作,一旦停机在次启动,就无法开机,再次显示CT故障。网点已经更换外板三次,且如果不停机,机器一直工作正常,机器故障反映后,检查发现CT线圈阻值正常为500欧左右,但因机器一直烧外板,故在停机状态下测三极管、二极管、大电流电阻及电感。当查到电感是发现和外机传感器串联电感断路。
维修措施:将电感短路后试机正常,再查其他电脑板也都为此情况,怀疑为电感功率过小导致。建议各中心再出现此类现象以此方法解决,并可降低成本
徐州中心:汪允涛
2、KFR-28GW/HKBPF
故障现象:制热时不定时出现通讯异常,有时半小时出现,有时几个小时出现。出现后重新插接电源后正常,但还是不定时出现此故障
维修经过:当地网点经查后怀疑电脑板有故障,曾更换过内机电脑板及外机电脑板,但此现象依然存在。在此考虑到是否有外界干扰或电源引起。上门检测机器电源、压力、出风等均正常,因用户为流动作业,固总电源为移动铁制配电箱,检查电源正常,紧固空气开关时发现配电箱不稳,一开门或有风吹就动,与旁边的金属相碰发出火花,此时显示故障。
维修措施:稳固配电箱,并在空调电源插座部位增加电容,以消除电源干扰,现使用两个多月,机器正常。
3、型号:KFR-60LW/BPJXF
故障现象:制热差,室温16度,出风31度,进风20度,电流14A ,压力1.6MPA
维修经过:经其他网点上门修复判为系统堵,经过清理系统加氟后故障依旧,该网点求助技术中心,经上门检测发现此故障为电控、外电脑板损坏所至。因用户对以前维修非常不满,而且机器超保,根据其工作现象是过冷管组、电磁阀无电。再查继电器正常,驱动2003正常,怀疑主芯片坏,但考虑用户对维修不满,且不想交费,考虑电磁阀的作用。
维修措施:*把电磁阀的火线与四通阀火线相并后*,机器正常,使用至今效果良好。(室内外机热交换器电磁阀线圈只能在除湿运行状态时,上电工作。)
唐山中心:刘少有
4、型号:KFRD-50LW/G(ZXF)
故障现象:制热效果差
维修经过:上门检测室外气温4度,室内进风温度11度,工作电压220V,高压压力2.3MPA,出风温度32度,工作电流9.8A。此机器用户多次报修,网点也多次上门,但始终查不出问题所在,用户不接受,要求技术中心上门。从检测数据来看基本正常,但从出风温度来看感觉有些低,后经仔细检查发现内机粗管接头处有瘪处。修正后压力降为2.1MPA,出风温度有所提高到36度,用户基本接受。但事隔一周后用户又来电反映制热效果不好,要求再次上门。因为当天气温下降至-9度左右,吹出的基本是凉风。
维修措施:当天把机器拉回,再测压力只有1.4MPA,怀疑缺氟。加氟后压力没有变化,电流也没有变化。后来改加氟为放氟,看是不是经过次维修加氟过多。边放边观察压力和电流的变化,当压力保持在1.7MPA左右时,电流没有什么变化,回气管有些热。这时再测出风温度,低风时为48度,高风速时42度,经运转一天正常。
相关建议:一切工作以安全为先,尤其是空调安装,扎安全带是必要的。但在现实工作中发现很多安装工扎安全带后无处挂。因为现代家庭大多数已经没有老式的铁暖气管,而是PPR管,但这种管的抗拉性强度和机械强度都不足,从而造成扎安全带行同虚设。所以建议在我们的空调安装支架上增加一个大点的孔,以便挂安全带。因为现在的外机支架上现有的孔径太小,根本就挂不上,所以建议在现有孔径的基础上加大孔径。
大连:王兴顺
5、型号:KFR-36GW/DBPF
故障现象:不声频
维修过程:此机器是星级服务中心拉修机器,原故障为压机卡缸,更换压机后抽真空定量加氟,开机制热不能升频。网点申请过内外机电脑板,更换过功率模块、电抗线圈,但就是不升频。
维修措施:但是把用户遥控器带回遥控开机,频率很快就升上去了。
建议:以后在对用户机器拉修时最好把遥控器带回,方便维修。其实最简单的问题我们很容易想忽略。
6、型号:KFRD-60LW/G(ZXF)
故障现象:化霜时吹冷风
维修过程:开机制热运转一切正常,除霜时也正常,经过两三次化霜时就吹冷风,经过检测,四通阀卡住,因此该机器性能设计开机制热或化霜后,制热压机工作四分钟后不论管温是否达到多少度,内风机就按设定风速运转。该机型是四通阀性能故障。
维修措施:更换四通阀试机运行正常
成都:杨映年
7、型号:RFC-75WD
故障现象:外机不能启动
维修经过:我中心达峰网点反映RFC-75WD出现外机不启动故障,且机器无故障显示,网点已经为该机器更换交流接触器、内电脑板、内接收器、变压器,该故障依旧。网点上报中心后,上门发现该机器为网点刚移机安装机器,移机前一切正常。安装后出现此现象,且用户家有多台海尔挂机均正常,考虑到三菱空调对电源的特殊要求,检查用户家空气开关接线一切正常。
维修措施:最后从用户外线处拉一根线单独试机,机器能正常运转。经查此用户家外线连接未接零,而将接地线(当零线)与火线进行供电无带载能力。由于三菱重工的特殊要求造成此故障,而我们的服务人员没有仔细检查,造成多次维修跳闸。
8、型号:KFR-32GW/Z2
故障现象:内机自动断电
维修过程:我中心地球村网点反映KFR-32GW/Z2出现内机指示灯在外机启动时全部熄灭。重新上电重复此现象。网点为该台机器更换内板后故障依旧。
维修措施:网点上报中心后上门检查发现该机器变压器输出电压偏低,不能提供给电脑板所需的正常电压,经给该机器更换变压器后运转正常。
长沙:何彩兵
9、型号:KFRD-68LW/G(ZXF)
故障现象:开制热时跳闸,并且故障是时有时无,有时一开机就跳闸,也有时开机半小时左右出现
维修经过:网点多次上门查不出原因,怀疑是压机轻微卡缸过电流,向用户提出更换压机,但用户不允许,要求换机,否则要求退机。经我上门检查一切正常,无其他元件损坏。通电试机30分钟,故障出现,用户电源跳闸。此时怀疑用户家线路有问题,检查用户家电源线正常,再查空调内外连机线发现白线与其他线、接地线的绝缘电阻过小,仅有2M欧左右,于是判断为内外机连机线绝缘不良,导致压缩机运转以后连接线发热中途短路,导致用户电源跳闸。
维修措施:更换连机线后试机正常,至今也正常。
10、型号:KFR-35GW/U(ZXF)
故障现象:用户反映制热效果差,室内温度上不去。
维修过程:开机制热,测高压为2.2MPA,高压正常,但内机出风温度不高,再查内外机连接管,发现外墙洞口气管严重弯瘪,造成制冷剂被严重节流不通畅。
维修措施:调整折瘪处以后试机正常,出风口温度55度,用户感觉良好。
杭州:从玉江
11、型号KFR-23GW/Z2
故障现象:不制热
维修过程:经网点服务人员上门检查机器整机性能正常,因为故障出现是有时无不能正常制热,怀疑为电脑板控制不良,更换电脑板后故障依旧。该信息转到中心后,上门发现一切正常,后经过长时间观察发现,四通阀在工作;一小时后转为制冷。
维修措施:经检查四通阀线圈供电正常,判断为四通阀线圈不良,更换四通阀线圈后机器正常。
内蒙:智建国
12、KFR-36GW/BP
故障现象:不制热
维修过程:上门后检测电源正常,进一步对机器进行检查发现,室内机工作正常,室外机不工作。用万用表测室外机接线端子有220V交流电,初步怀疑外机有问题,继续测量室外机DC310V和+12V和+5V电压都正常,因室外机不工作,所以工作重点都放在了对外机的检查。当再次在机器运转时测得室外机脉冲信号很低,只有20V左右,再次检查内机发现室内机输出信号正常。
维修措施:于是判断故障原因为信号线插接不良,检查连机线发现有加长部分,经仔细连接好信号线,通检正常。
沈阳:徐春晗
13、型号:KFRD-50LW/U(ZXF)
故障现象:四通阀除霜后复位不好,在制热状态下吹冷风。
维修过程:1、初判断四通阀是否阀芯卡住。
2、测量四通阀线圈,为1.4K左右,正常
3、测量四通阀的电压为220V ,经多次观察,发现电脑板有时输出不正常。
维修措施:经检查并单独加上220V电源后,复位正常,判定电脑板不良。
更换外机电脑板,故障排除。
济南:陈海滨
14、型号:KFR-25GW*2/BP
故障现象:用户反映冬季不制热
维修过程:服务人员检查压机不升频,电流6A ,电压正常,怀疑室内外传感器或室外机电脑板故障,更换传感器和室外机电脑板故障依旧。
维修措施:然后检查功率模块U、V、W的电压为180V交流,最后确定压机不良,更换压机,试机正常。
武汉:黄红旗
15、型号:KFR-28GW/BP
故障现象:制热效果不好
维修过程:分析有几个方面,电路板可能性小。查传感器、管温、环温、系统、功率模块、压机等。这些原因能引起制冷效果不好。用万用表册传感器阻值正常,功率模块U、V、W 电压140V左右正常。再检查系统压力1.7MPA左右上下不定,分析基本正常。就没有怀疑系统问题。
维修措施:接着把压机低压管脱开,用手试压机吸排气,结果很好。在与用户交流过程中用户提到前两个月移过机,师傅补加过氟。后来把机器抽真空定量加氟,试机半小时,一切正常。
重庆:陈小彬
16、型号:KFR-28GW/BPF
故障现象:上电跳闸
维修过程:上门检查电压220V正常,测量插头L、N两端阻值相等,L、N对地阻值大于4M欧,用户家的开关是漏电保护开关。根据检测分析,该机不是因为机器短路跳闸而是因为插座的零线和火线接反。原因还要从漏电保护器检查,漏电保护器是火线、零线进电流,如果进电流不相等,说明有漏电现象。而根据检查结果空调又不存在漏电现象,只是火线零线接反的情况下电源火线通过外机的N线对外机电容充电,而机器的火线是要通过室内机继电器的吸合才能形成回路,而机器的火线进的电源,零线没有电流产生,依次漏电保护器跳闸。
维修措施:重新调整电源的零线与火线机器运转正常。
合肥:蒋顺庆
17、型号:KFR-32GW/Z
故障现象:空调突然之间不制热,且吹冷风
维修过程:上门检测发现刚开机制热正常,过10多秒以后听到嗖的一声气流声,象四通阀突然断电的声音一样,此时机器以制冷模式运转,吹冷风。初步判断四通阀断电,但测得2、3号线有220V电压,故怀疑四通阀线圈坏,但测得其阻值位1.4K欧,反复通断电也有咔咔的换向声,故判断四通阀体坏。拉修更换四通阀体,但故障依旧。怀疑四通阀体不良,或没有焊好。更换后依然不行。
维修措施:最后抱试一试的态度更换一个四通阀线圈,故障排除。
总结:四通阀线圈虽然测得阻值正常,通电也有吸合声,但过十几秒后线圈发热,绕组断路,没有吸力,四通阀变回制冷状态,说明线圈绕组处于是断非断状态,不上电或刚上电一开始正常,但过一会儿线圈发热,绕组断路,四通阀换向制冷。
北京:宋学民
18、型号:KFR-25GW/*2BPF
故障现象:室外机工作2分钟左右运转灯灭,更换压机后运行两天后报灭灭亮(DC电流保护)
故障分析:网点在更换压机后,连机试运行制热工作两分钟左右压机停机。内机运行灯灭。内风机在外压机停转1分钟左右也停转。不报故障,经检测压机停转得原因为工作电流达16A后限频停机所致。更换专用号为0010700512三洋压机,开机两分钟左右故障依旧,更换外板后工作正常。但用户使用两天后报灭灭闪故障,上门检查,压机卡缸。结合在短时间内更换得两台压机出现异常,疑为压机本身缺油所致,随对新领的0010700512人工注油1升后在安装到位后,给用户装上使用至今正常。
问题点:专用号位0010700512的变频机缺油,在更换前应进行补油处理。
维修措施:方法为:用60ML的注射器人工从压机高压管自然注射如1升46#或25#冷冻油即可,如有进口3G油更好
郑州:任幸福
19、型号:KFRD-68LW/JXF
故障现象:制热时有时出现E2,有时出现E3。网点上门更换过内机管温传感器、电脑板外环温传感器故障依旧
维修过程:根据故障代码E2是管温传感器故障,E3是外环温传感器故障。经测量外环温传感器在25℃时的阻值为23K欧。由于将外环温传感器短接,空调器正常运转10分左右又出现E2。经观察内机转速低,
维修措施:更换内风机电容一切正常
总结:空调KFRD-68LW/ JXF的外环温传感器的阻值在25℃时为5K欧,儿不是23K欧。出现E2是因为内风机电机电容坏导致内电机转速低,蒸发器温度高而出现E2
宁波:方金生
20、型号:KFR-32GW/Z
故障现象:有时报故障,运行制冷灯闪、制热灯闪
维修过程:用户报修有时出现运行灯、制冷灯、制热灯在压机启动时2、3秒钟时闪,检测用户电压234V,根据故障代码表查询为高负荷。断电重新上电有时可以正常运转,运转后一切正常,第二天制冷开机又出现同样故障,蒸发器也未脏堵,环境温度为0度,更换内电脑板后故障依旧。
维修措施:通过检测发现当拔掉内电机霍尔元件信号反馈插头,报同样故障。同时发现内电机转速不能改变,判断内电机故障。更换内电机后正常。
烟台:姜仁坤
21、型号:KFR-35GW/G(ZXF)
故障现象:开机制热出现E14故障
维修过程:开机制热外机启动后,内机进入防冷风运行,蒸发器温度达到25℃时,内风机不转,显示屏显示14故障代码。查资料提示为内风机无反馈,但是机器在送风模式工作正常,说明内电机、电脑板正常。故障原因应是蒸发器温度达到23度时内电机开始以微风运转,此时这时电脑板给电机的供电电压比正常高、中、低风速时的电压要低。所以造成内风机不能启动。
维修措施:在原电脑板的风机电容处并联一个2微法的电容后试机正常。
襄樊:王玉生
22、型号:KFRD-120LW
故障现象:制热运转10-30分钟后,外机停机,内机过一会也停机且运行灯灭,电源灯闪18下。
维修过程:开始网点判断内电脑板软故障,造成用户换机。新安装后故障依旧,这是网点找到中心去检查。当时电源380V,电线4×4,运转时电流9.5A、9.0A、9.4A。电流平稳,当时我想能运转且电源电流稳定,认为压机、电源、内外电脑板应当没有问题,所以认为是保护电路,当时保护电路为低压和相序保护,能开机说明相序没有问题;低压保护当时停机,我检测过低压开关还是通的,维修措施:后来把低压短接,机器正常
锦州:孙文胜
23、型号KFR-25GW/BP×2
故障现象:机器开机10分钟内制热正常,10分钟后压力下降至1.0Mpa,电流下降至6A,内机出风温度11度
维修过程:网点上门更换外电脑板、功率模块、过冷管组后故障依旧,后又怀疑四通阀问题,更换四通阀后故障依然没有改变,后发现10分钟前压力可以达到1.9Mpa,制热效果很好。将四通阀线圈通电测量,这时四通阀线圈发热后阻值下降,造成制冷系统压力下降。
维修措施:网点报着试试的态度更换了四通阀线圈,试机运转一个小时正常。
西安:范新建  