查看: 3815|回复: 0

[电路图] 英威腾INVT-G9-004T4变频器逆变模块损坏

[复制链接]
发表于 2017-9-14 20:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
机型
 英威腾INVT-G9-004T4变频器
故障现象
 逆变模块损坏
机芯 主板编号 电源板型号 显示屏型号 
主要芯片
主芯片:                           电源芯片                数据存储器
故障分析   出现此故障时先给CPU主板和电源驱动板上电,准备修复驱动板故障后,再购逆变模块。上电后,操作显示面板显示H:00,面板所有按键操作失灵,判断为CPU基本电路的故障,先对CPU的工作三要素进行检查,无异常;又对CPU的其它外围电路进行检查,也无异常,一时间茫然无从下手,检修工作陷入僵局。  
故障部位及处理
  在检查电流检测电路时,测电流信号输入放大U12D的的8、14脚电压为0V,正常;U13D的14脚为负8V,有误过流信号输出。 试将该路故障信号切断,使之不能输入CPU,上电操作面板可以操作了!
相关资料
   