  1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记!!!!)   

2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)   

3、拆下室内室外机。   

装机:   

1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;   

2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;   

3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。   

4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。   

注意事项:1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;   

2.收氟和排空气要彻底;   

3.内外机要水平、牢固,否则噪音大;   

4.不能有泄漏。

1.首先把空调打开,让压缩机在工作,然后在室外机把较小的那根铜管的阀门关死(用内六角扳手,顺时针旋转为关,反之为开),大概一分钟后,就可把大管的阀门也关死。这样氟就完全被回收到室外主机中了,就把空调关掉,关拔掉插头。断电后,就可以安全放心的进行其它的工作了。

2.拆掉室外机的连接管,用活动扳手.和连接电线

3.分别拆下室外主机和室内机  