|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
解决措施:清洗内机蒸发器后,风量恢复正常,制冷正常。
经验总结:在一些特殊场所如制衣厂、发廊、纱厂等粉尘较多场所及一些公共场所,空调制冷差一般的原因都是因散热不良,脏堵引起,应首先检查过滤网和蒸发器是否干净。在修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障,先检查室内外机风量是否正常;环境温度是否过高;室内外两器散热是否良好,最后检查系统本身,这样才会不走弯路。
案例十五、连接管折扁
故障现象:制冷效果差
原因分析:新安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响。经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。
解决措施:更换连接管
经验总结:像这种情况气流声主要是制冷剂流通不畅导致的,只要详细检查才能知道那里管弯扁,这一点主要是安装在弯管时不专业导致的。
案例十六:连接管折扁
故障现象:制冷效果差,外机运行一段时间后停机
原因分析:空调为去年安装机,去年安装后一直反映空调效果不好,维修人员多次上门检查空调,数据如下:空调运行电流12.5A,压力5kg.f/com2 ,出风温度12度,进风30度。从以上数据看空调正常,但运行一段时间后空调电流逐渐升高,出风温度渐渐上升。1.5小时后空调保护,维修人员根据维修经验判断为外机热保护,检查外机散热环境,良好未有阻碍无,也不当西晒,冷凝器也不脏。维修一时陷入僵局,维修人员发现如果用水淋冷凝器,外机则不会保护,判断可能故障为1、压缩机故障、2、系统制冷剂轻度污染,3、管路问题,根据现象及分析故障。首先检查系统问题及管路问题,低压连接管在出墙洞时有压扁现象。造成系统堵塞,制冷差。
解决措施:重新处理好管道,试机一切正常。
经验总结:这种故障是由于安装问题,但又往往会被维修人员所忽视,要发现这种故障应多看多分析,不能盲目加氟或换外机。主要原因是连接管弯扁,使系统循环不能畅通,空调也就不能正常工作。
案例十七、压力开关坏
故障现象:不制冷
原因分析:上门检查,试机制冷不到一分钟,控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁,根据显示判断是保护问题,测高、低压压力开关正常,压缩机排气温度检测正常,于是解除压缩机过流检测,试机故障不变,更换室外检测板,试机故障如旧,重新试机,仔细观察室外机工作情况,当制冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音,这时室外机停止工作,当短接低压保护试机,正常运转,测其低压压力也正常,判断是压力开关质量差,误动作。•解决措施:更换低压开关,试机一切正常。
经验总结:在维修时多观察控制面板显示故障代码,可以快速找到故障原因。
•制热化霜:“制热”灯闪烁
•防冻结保护:“运行”和“制冷”
•防冷风保护:“运行”闪烁
•过流保护:“运行”和“29”闪烁•低压保护:“运行”和“18”闪烁
•相序保护:“运行”和“定时”
•通迅故障:“运行”闪,其余灭
•传感器故障:“温度”灯闪烁
案例十九、安装进水分
故障现象:空调能启动但不制冷
原因分析:经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入。
解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟,空调工作正常。
经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。
案例二十、安装排空不够
故障现象:频繁跳机
原因分析:一般来说,在盛夏时节多属散热不好和电压问题,但该空调器刚安装了一个多月,经检查该机安装在屋顶,散热效果不是很好,但应该不会引起频繁跳机,联想到用户刚安装一个多月,我们着手检查系统,发现表压不稳,压缩机过热,初步判断是安装是放空气不够引起的。
解决措施:收氟,根据空气比氟轻的原理,在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击,后经重新加氟,该机制冷效果良,无跳停现象经验总结:空调三分制造,七分安装,安装时一定要遵守空调器安装程序,安装时一定要考虑空调的安装位置及风向,在维修新装机有关过热保护的故障时,最好先找外部原因,再考虑空调本身的故障,又简单到复杂一步步排除,直至找出根本原因。
第四节 空调噪音维修案例
空调噪音是我们维修当中最常见的故障,在维修过程中要注意分析产生的原因,从产生部位上可分为内机噪音、外机噪音,从声音类别上我们可以将噪音分为:摩擦噪音、风声、气流声、电磁声等,从产生的原因上可分为:装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问题、空调安装问题等,在处理时要先区分声音类别、部位,再从产生原因上进行针对性处理。
1、室内机常见噪音:
•室内机中掉有杂物.
•塑封电机串轴、同心度不好、固定螺丝松动.
•贯流风叶同心度不好、风叶破损、左侧风叶轴套磨损.
•塑壳面板松动,自锁开关松动.
•导风电机、导风门(连接机构磨擦声)有异声.
•有啸叫声(风叶的平衡性不好,有必要时换个风叶;或者是蒸发器本身故障25A型)
•室内机冷媒流动的气流声(配管扁32M、毛细管处100S)
•过滤网脏造成进风不畅
2、室外机常见噪音:
•压缩机噪声大
•配管抖动碰到钣金件
•风叶有啸叫声(风叶破损)
•室外电机声音大(70W,930rmp,YDK48-6-354 3UF改为YDK48-6A-354 4UF)
•室外风叶碰钣金件、冷凝器或出风网罩
•室外机共振声,特别是取消电机架的小外机
•室外出风网罩与外机钣金件相碰撞
•室外机电机架松动
•安装支架松动
•室外机安装位置不对
6/10 首页 上一页 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页
上一篇文章:海信工薪变频空调室内机电路分析下一篇文章:格力空調的故障代碼
12
来顶一下
返回首页
发表评论>>>>>>>〖已有 1 位网友对此发表了自己的评论 点此查看〗
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
xulong大家好呀 ,我的空调是海尔KLR-33GW/C,制热开机后可以运行,但过一回就停了。电源运行灯闪两下后电源定时运行灯同时闪一下,随后一直这样重复,是什么原因呀 ,11-30 23:52
推荐资讯
QQ2009正式版的聊天记
教你在系统里建一个系
10.1前买全高清平板电
电子元器件基础知识(图
相关文章
无相关信息
栏目更新
维修R600a电冰箱的特殊要求
科龙分体空调器电路特点及检
家用空调的常见故障,及维护
全自动冰箱保护器
如何判断电冰箱工作是否正常
一台格力牌KFR-25GW/E分体式
空调器运转正常但不制冷维修
格力空調的故障代碼
空调常见故障的维修
海信工薪变频空调室内机电路
栏目热门
空调常见故障的维修
维修R600a电冰箱的特殊要求
如何判断电冰箱工作是否正常
家用空调的常见故障,及维护
科龙分体空调器电路特点及检
格力空調的故障代碼
海信工薪变频空调室内机电路
全自动冰箱保护器
空调器运转正常但不制冷维修
一台格力牌KFR-25GW/E分体式更多内容请到http://www.sylxb.cn十堰家电维修网来 |
|