3、网络接入设备的选择
目前光纤接入已经是网吧网络接入的主流,在接入层会有两个关键的网络设备,一个是光电转发器,主要负责将光信号转换成为网络信号,另外一个设备是路由器。光电转发器,一般是由电信接入商提供,网吧经营者只需选择一款合适的路由器就可以了。
由于网吧数据流量比较大,路由器转发能力差,容易引起网络速度卡滞的故障。为此,网吧经营者必须慎重选择路由器。一些厂商已经专门为网吧研发了专用路由器设备,除满足网吧对高数据流量的要求外,还提供了一些安全功能,保障网吧的上网安全。
除硬件路由器外,网吧经营者也可以选择软路由。Smoothwall、Icpop、Route Os、Linux等软路由操作系统的性能,不亚于硬件路由器,而且成本要低很多。网吧经营者可以根据自己的情况进行选择。
网络汇聚层设计
汇聚层是整个局域网的核心部分,一些网吧在内部建立了在线电影点播和CS游戏服务器,使得网吧内部的数据交换量特别大,因此,我们在选择汇聚层设备的时候,一定要选择一款合适的汇聚层网络设备。
网吧局域网内部数据,全部在汇聚层的交换机处进行数据交换,因此我们汇聚层的核心交换机,必须具备高强度的稳定性,以及快速的数据转发能力。对于数量超过两百台机器的网吧,可以选择具备网管功能的的三层交换设备,支持VLAN功能是首选。当网络容量达到一定规模后,为人保障网络的通畅,我们必须划分VLAN。
能够衡量交换机性能的指标就是背板带宽,对于安置在数据汇聚层的三层交换机来说,背板带宽不能低于16G,而且要支持MAC地址学习功能,MAC地址表不能小于32KB。汇聚层网络设备最好支持网络管理功能,方便我们的管理和维护;汇聚层网络设备的端口数量,最好要比我们设备的网络端口数量多出一些,方便以后我们的网络升级和改造。
网络交换层设计
交换层是整个网络中的中间层,连接着汇聚层和网络节点,是决定我们整体网络传输质量的很重要的一个环节。随着百兆网络设备的普及,我们交换层的网络设备,肯定首选百兆。虽然现在已经提出了千兆网络传输概念,但对于网吧来说,目前普及千兆并无实际意义。真正的千兆网络,无论是作为网络传输介质的网线,还是网络设备,与百兆网络的成本相比,都要高出数倍,而且网吧目前的技术力量,无法独立完成千兆网络的设计与维护工作。最重要的一点是,网吧内部数量流量,百兆已经满足需求。
对于交换层的网络设备,只需要采购真正全双工的普通交换机就可以了。交换层的交换机,直接与PC相连,因此不需要太多的功能,交换机只要转发率足够快就可以了。目前市场上的售价千元左右的交换机,都可以满足网络交换层的需要。
全双工概念解释:交换机全双工端口可以同时发送和接收数据,但这要交换机和所连接的设备都支持全双工工作方式。具有全双工功能的交换机具有以下优点:
高吞吐量(Throughput):两倍于单工模式通信吞吐量。
避免碰撞(Collision Avoidance):没有发送/接收碰撞。
目前,市场销售的网卡和交换机,基本全部支持全双工功能,但在购买时网吧经营者也要仔细辨别,避免上当。
第二部分:网吧综合布线
网吧的综合布线,主要有两大块,一部分是电源系统的布线的设计,另外一部分是网络系统的布线设计。对于网吧经营者来说,一般不太重视电源系统的布线设计,而这一块恰恰是最容易出问题的一部分,也是影响网络传输速度的无形杀手。
电源系统的布线
网吧电源系统的布线,可以分为设计、施工、验收三个步骤,在这三个步骤中需要注意以下规则和事项。
一、布线设计
现在市电供应系统普遍采用三相四线制供电模式,建议仍在使用两相供电的网吧更换为三相四线制的供电模式。电力专家表示,三相四线制的供电模式,不仅可以为网吧提供稳定的电压,与两相供电相比,有一定的节能性,三相四线制的供电模式对于网吧来说会经济一些。对于普通网吧来说,网吧的主要用电系统有:
1、空调:对网吧来说,空调已经成为一种标准配置,一般使用柜式空调,而且功耗很大,每台功率一般在3500-4500W之间。如果使用三相四线制的供电模式,建议网吧经营者在购买时,选择使用三相供电的空调系统。三相供电的空调,功率大,可以满足网吧这一特殊经营场所的需求。同时,在设计网吧电源布线系统时,必须给空调配备专用电源线路。
2、电脑:一般在对网吧电源系统布线设计时,容易产生一个误区,认为电脑使用的电源线随便拉一条就行。其实,网吧内总负载最大的还是电脑,在不配备音箱的情况下,功率一般在150W左右,如果使用了19寸的CRT显示器,单台PC的功率接近200W。机器数量增多,功率就明显增大。因此,网吧电脑使用的电源线,不应该是逐一串联的模式,而是使用分组点接,具体做法如下:
每隔1.5米左右接入一只10A三芯国标插座(即墙上嵌入的独立插座)作为一个点,再将上述多孔插座接入,在1.5米的范围内,将会有4-5台电脑使用这一个插座接入电源;然后,可视实际情况把电脑按10台或16台为一组,每组由一个空气开关控制,整个网吧可以分为4-6组或者更多的组。
根据每条主干的负载,合理选择电源线的型号。一般来说,主干线路使用铜芯线,下面的分支线路可以使用铝芯线(笔者建议,最好网吧电源系统的所有线路全部采用GB的铜芯线)。同时,根据电源的负载合理选择不同规格的电源线。
3、网络设备和照明设备:对于有专业机柜的网吧,建议对路由器等价值较高的网络设备加UPS后备电源,以保护网络设备的安全。
二、具体施工
1、电源布线应该与房间装修同步进行,为了网吧环境的美观,不宜将电源线布置在明处,可以放置在PVC管道或专用的电源线通道中。
2、对于比较重要的主干线路,最好在布线施工时多布设一条线路做备份线路。同时,为避免影响网线和电话线的传输质量,电源线最好单独走一个管道或者PVC槽子。对于一些不易进行二次施工的管道,请务必布设备用线路。
3、选择电源主干和分支线路的规格时,建议在目前负载功率的基础上,上浮50-80%的数值,以满足未来网吧机器升级时的供电需求。
4、在布设电源线时,应该做上一些标记。每个空气开关控制哪条线路,都要做详细的记录。
三、验收
所有电源布线工作结束后,必须在所有的布线管道未封闭之前进行一系列的验收和检测。电源系统的检测,主要分以下几个方面:
1、测试所有设备工作是否正常:网吧电源布线工作结束后,请测试所有的线路是否能够正常工作,空气开关工作是否正常。
2、网吧全负载运行:运行第一步测试后,把网吧内的设备分批次打开,并逐步达到网吧的全负载功率运行。全负载运行的时间最好在24小时以上,这样才能检验电源布线系统的真正性能。在全负载运行过程中,如果出现空气开关自动跳闸或者保险丝被烧断,请务必仔细检查原因。
3、网吧超负荷运行:经过全负载运行后,可以进行短时间的超负荷运行,以检测电源系统的质量和抗压性能。超负荷运行的时间可以在十个小时左右,根据实际情况进行测试。
四、需要注意的几个问题
网吧电源布线的整个过程中,必须高度重视一些小问题,一些微小失误就可能造成无法估计的损失。
1、地线的安装:细心的技术人员会发现,在电脑的三相电源插头中,负责接地的那一芯,是没有电源线的,也就是缺乏有效的接地措施。但是,网吧内电脑和一些网络设备,在正常工作中外壳都可能产生一些静电,如果没有有效的接地措施,静电积累到一定程度,可能会烧坏硬件或者击伤人。因此,在网吧电源布线时,必须安装地线。
2、避雷措施:在很多技术人员眼中,避雷似乎与网吧毫不相关,但是,如果网吧没有良好的避雷措施,遇到雷击时,可能会烧毁网吧内所有的设备。
3、备份线路:对于网吧电源系统的主干线路或一些不方便检修的线路,一定要布设备份线路,如果主线路损坏,立即更换成备份线路。特别是对于正在营业中的网吧,布设备份线路是提高网吧自身竞争力的一大举措。
4、高质量的配线间:对于百台以上的网吧,在设计电源系统时最好准备一个独立的空间安装空气开关、UPS及其它的网吧电源设备。
5、在使用三相四线制供电系统的网吧,设计电源系统时,要保证三根火线的负载不要相差太大,差值以500W左右最佳。
网吧电源系统的布线,最好找专业的电工技师或者专业的综合布线人员来做,并且要做好布线的档案记录工作,每一条电源线的负责范围、走向如何等都要记录在文档中,以方便日后维护。
网络系统布线
网吧网络综合布线与网吧电源系统布线相比更复杂,不但要考虑到网络布线,还要考虑到网络设备的安装位置、网络通讯介质的选择等因素。
一、网络布线设计
网络布线必须根据网吧的网络结构来设计。目前,网吧一般都是路由器——主交换机——交换机——客户机的网络模式。在网络布线设计前,必须了解以下两点基础知识:
第一、双绞线最长的通讯距离:目前,网吧内使用最多的就是超五类双绞线,理论上其点与点之间最大的通讯距离是100米,而实际上只有95米。所以,在进行网吧网络布线设计时,建议最好先测量一下点与点之间的实际距离。
第二、交换机最大的级联数目:对于一些面积较大的网吧,机器数目多且位置分散,交换机通常需要级联,而级联的最大数目不能超过五个。也就是说,双绞线借助于交换机的级联可以延长传输距离,但理论上最长不能超过五百米。
二、布线施工及注意事项
1、双绞线正确接法:根据网络布线标准,双绞线有568A和568B两种标准接法,目前使用最广泛的接法是568B接法。由于现在网络设备都是智能型设备,支持568A和568B两种接线标准,因此,建议使用568B的接线标准。568B接线标准中,定义的标准线序是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕,从左至右是1号线至8号线;568B的接线标准就是水晶头的两端都使用标准的线序。
2、选择质量过关的水晶头:选择水晶头时,中档品牌就可以,但切记不能选择低档的劣质货。劣质水晶头长时间使用后,里面的金属卡片网线容易接触不良,造成网络传输质量差。
3、交换机位置的安放:无论是主交换机还是二级交换机,在选择安装位置时,一定要把交换机放置在节点的中间位置,一方面可以节约网线的使用量,另外还可以将网络的传输距离减小到最短,从而提高网络传输质量。
4、合理布放双绞线:布线时,可以把双绞线放在PVC管或专业的线槽中,双绞线经过的地方,尽量不要有强磁场、大功能的电器(空调)、电源线等,否则会大大降低网络传输质量。
5、尽量布放备份线路:双绞线都有一定的使用寿命,加上客观自然条件的影响,双绞线损坏是正常的事情,所以进行网络布线时,对于从主交换机到二级交换机之间的级联线,至少要布放1-2根备份线路。交换机至工作站之间的双绞线,可以根据网吧的实际情况,布放一定数量的备用线路。
6、把线路编上号:网络布线时,把每条双绞线都做一个编号,并且双绞线的两端要做相同的编号。为方便日后维护,双绞线每隔一定的距离最好也做上编号,特别是对于距离比较长的双绞线.
小技巧:网络布线时,双绞线的两端,最好预留2-3米的富裕长度,水晶头故障时这条线还有再利用的价值。
   