格力KFR--50L/H610故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1   LED2    LED3   D1   D2   D3    故障现象
绿灯亮                           压缩机运行
               黄灯亮               室外环境感温包有故障
      红灯亮                      室外管温感温包有故障
闪烁                             模块保护
      闪烁     闪烁               压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮  黄灯亮       排气感温包有故障
                   亮            压缩机运行
                      闪烁       通信正常工作,否则不正常
                           闪烁  室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机 
2>过量冲注/维修过
3>外机                     
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
格力定频机故障代码
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑三相电源缺相
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
格力空调维修   
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
                      1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
                      3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
                      5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
                      7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
                      10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
                           E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
                           E2:室内防冻结保护;
                           E3:室内温度感温包开,短路;
                           E4:室内管温开,短路;
                           E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)  