|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
注:原创作品,严禁转载。
一、空调整机不运转。
1、故障现象:整机不工作,通电后无任何反应。
2、故障分析:此状况多为空调控制电路异常或保险管损坏。
3、维修方法:先检查空调供电电源是否正常。如正常,再查看空调保险管,如损坏,更换之。如不能排除故障或发生再次熔断,则需对空调进行全面检查。
4、提示:此故障30%更换保险管即可,60%需对主板进行维修或更换,5%为供电电源问题,5%为空调其它配件损坏或电路有老化碰相问题(保险管再次熔断的情况下)。
二、空调开机后保护与死机。
1、开机1分钟内发生保护性停机。
故障现象:开机几秒或几十秒空调器进入保护状态。
故障分析:空调控制板上的CPU检测到空调运转异常。
检修方法:
(1)、观察内机风扇,若有节奏的时停时转进入保护状态,应该先检察用于空调内机转速检测的霍尔器件和空调内机风扇电机电路是否正常;
(2)、测量空调内机温度传感器是否正常;(阻值应在4K欧——15K欧,且两个传感器阻值应大致相同)
(3)、检查内机面板或遥控接收器与控制板之间的连接是否正常;(去绣、去脏、开焊的要补焊)
(4)、查看空调外机盘管温度传感器、压缩机顶部温度传感觉器是否正常;
(5)、检查内机与外机信号连接有无断路现象;
(6)、检察压缩机三个桩头阻值;
(7)、其它配件检查。
提示:此故障电路老化占50%,压缩机损坏30%,其它20%。
2、空调开机一段时间后保护停机。
故障现象:正常制冷或制热一段时间后才发生保护性停机。
故障分析:通常是空调散热不好,部分因为温度采集电路有问题。
检修方法:
(1)、查看空调内外机热交换器和内机过滤网是否脏;
(2)、查看空调内外机风扇转速是否偏低;
(3)、测量内机温度传感器阻值是否增大和是否接触不良;
(4)、测量系统压力是否在正常值或是否堵;
(5)、测量外机盘管温度传感器、压缩机过热传感器及插头有无异常;
(6)、其它配件检查。
提示:此故障60%因空调热交换器脏,20%为温度传感器损坏,15%因氟立昂不足,5%为其它故障。
3、空调开机后压缩机刚一启动就停机。
故障现象:压缩机刚一启动就停机。
故障分析:该故障是由于压缩机工作电流太大,使空调进入保护状态所致。观察空调内机电源灯可缩小检修范围。
维修方法:
(1)、开机后电源灯一亮就灭,是室外机电源或控制板供电不良,应重点检查外机接线端子或插头及电线是否老化;
(2)、运转灯一亮就灭,是压缩机本身或压缩机启动电容有问题;
(3)、其它故障。
提示:此故障40%为压缩机本身有问题,40%为压缩机电容坏,15%为电路供电不良,5%其它故障。
三、空调不制冷或不制热。
这是空调故障中最常见的故障。空调不制冷(热)最常见的原因是制冷系统漏,导致制冷剂不足或全部漏光。分体机原因主要是连接管口漏,窗式空调多因为高压部位漏,漏的部位一般都有油。
不制冷(热)的其它原因还有三个:一是压缩机性能下降;二是四通阀串气;三是制冷系统堵。
以下具体说明。
1、不制冷(热),低压压力为零。
故障现象:空调运转正常,但不制冷,开机后检测发现低压压力为零。
故障分析:很明显,压缩机已经工作,电路系统没有问题,那只有制冷系统问题。
检修方法:
(1)、观察各管道接头(包括内外机、以及加管后的焊点),如果有哪个地方有油,说明此处有漏点。修复堵漏即可;
(2)、停机观察压力表,如果压力能回升,说明过滤器脏堵,要更换之;
(3)、查看截止阀是否打开(只限新装机)。
2、不制冷(热),开机后低压压力显示为0.8兆帕以上。
故障现象:空调运转正常,不制冷,观察外机接口处无油迹,开机检测低压压力为0.8兆帕或以上。
故障分析:该故障多由制冷剂在管道中没有流通所致。原因是四通阀坏,造成制冷剂没经过内机而直接返回压缩机。
检修方法:拆下四通阀,验证坏后更换之。(更换四通阀是技术含比较高的操作,没有一定的经验千万不要做。)
3、冷暖空调夏季只制热不制冷。
故障现象:冷暖空调只制热不制冷。
故障分析:这是四通阀不能换向导致。多因换向阀坏,少数因为电路异常。
检修方法:
(1)、检查四通阀,拔掉四通阀电源(格力空调一般直接拔掉与风扇共用的线卡即可),如果不行,可以判断四通阀坏,可试修;
(2)、如果拔掉四通阀电源后,空调恢复制冷。说明空调供电电路坏,要对空调内机主板进行修理或更换。如果空调外机便于操作,可不修,用断接四通阀电源线法人为控制空调四通阀也可以。
4、冷暖空调冬季不制热,内机不工作。
故障现象:冷暖空调冬季不制热,内机不工作。
故障分析:该故障多因内机盘管温度采集电路有问题,导致控制板判断热量不足,进入防冷风状态所致。少部分是由于内机电机坏或其驱动电路异常。
检修方法:
(1)、先查看系统内的制冷剂是否充足,不足的要加足。对有漏点的要补漏;
(2)、看外机热交换器。如果脏,清洗即可;
(3)、检察内机的温度采集电路和内机风扇本身;
(4)、如果以上操作不能排除故障,要对主板和压缩机进行检查。
四、制冷(热)效果差。
1、制冷差,内机风量小。
故障现象:制冷差,内机风量小。出风口吹出的风比正常时低,甚至有雾气。通常还伴有蒸发器或回气管(粗管)结霜、结冰现象。整机运转电流偏低。
故障分析:该故障多由内机散冷不良所致。个别是因为风扇本身和风扇电容坏导致。
检修方法:
(1)、打开内机面板,观察过虑网、内机蒸发器是否脏,如脏,清洗即可排除故障;
(2)、查看风扇本身是否脏或有异物塞住,如脏,也要清洗;
(3)、检查风扇电机和风扇电容是否损坏。
2、制冷或制热差,外机风扇运转慢。
故障现象:制冷、制热差,压缩机及电路正常,外机风扇转速慢。夏天高温时伴有保护性停机现象。
故障分析:这是由于外机风扇电容坏或电机有问题造成的。95%是前者。
检修方法:
(1)、打开外机机壳,检查风扇电容,如果电容容量不够,换之。
(2)、如果电容正常,则要换同型号的风扇电机。
3、制冷或制热差,外机后面(冷凝器)脏。
故障现象:空调运转正常,但效果差。外机冷凝器表面脏。
故障分析:因为外机散热不良,导致制冷效果差。
维修方法:用空调专用清洗剂进行空调清洗操作即可排除故障。
4、制冷(热)效果差,连接管口有油渍。
故障现象:空调运转正常,但效果差,连接管口有油渍。
故障分析:连接管口有油渍,说明此处有漏点。
维修方法:
(1)、检查密封纳子是否有裂纹,有,换之。
(2)、查看喇叭口,如果异常,重新做一个喇叭口。
(3)、查看连接处的螺纹是否损坏,如坏,换空调三(两)通阀。
5、制冷差,蒸发器上部1/2面积结冰
故障现象:制冷差,蒸发器上部1/2面积结冰,室内外风扇运转正常。
故障分析:该故障90%是因为空调制冷系统中有漏点。导致少氟,压力过低。使制冷剂在流经蒸发器时蒸发温度过低,造成空调蒸发器结冰。
检修方法:
(1)、观察压力表,如果高于0.7兆帕,则压缩机性能下降,要换压缩机;
(2)、如果压力低于0.4兆帕,进行查漏,找漏点。然后加氟。
6、制冷差,回气管口有霜。
故障现象:空调运转正常,制冷效果不好。空调内机风扇风量正常,但出风口不凉空调内机无霜。外机高、低压截止阀及管口无油渍,但发现回气管口(即粗管)有霜。
故障分析:该故障通常是由于回气管变形,导致制冷剂流通不良造成的。
检修方法:先排除空调内机过虑网脏、制冷剂加注过多等故障。然后打开包扎带,查找变形处,根据变形程度设计具体维修方法。
7、制冷差、直观空调无异常,压力低。
故障现象:制冷差,室内、外风扇运转正常,内外机不脏,接口无油渍,内机蒸发器有霜,空调制冷系统压力低,小于0.4兆帕。
故障分析:空调制冷系统有漏点,制冷剂不足。
检修方法:由易到难检查、排除有制冷剂泄漏的接口与焊点。
|
|