找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2058|回复: 0

空调维修事例

[复制链接]
发表于 2009-6-2 21:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
故障原因:刚开机整机工作正常约4分钟室外停机,内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停,如此反复,制冷效果良好。此机出现有规律停开机,故障可能出现的原因:(1)电源问题;(2)通讯故障;测电源电压AC208V,试用故障自诊断,显示故障代码“5”(通讯故障)测室内机端子板(2)—(4)之间直流电压,有规律波动,但幅度较小,可能为通讯信号不良。
+ A% O" t# ?; G0 j7 Y& o. e检修方法:更换内机板后,整机工作正常。
/ r  ^( Y1 Z" h$ ~  V检修经验:室内外机通讯电路为串行通讯,载波信号由室外的火线(L)滤波整流输出最后与室内零线(N)构成回路,故在系统连线时应注意室内外火(L)零线(N)应保持一致。通讯故障的检测,除注意零线与信号线的直流电压是否有规律地波动外,还应注意观察其波动的幅度(值)
$ |/ g2 |- I# b; q8 J5 N
7 O( G1 n- `2 ~* j机型:KFR-2801GW/BP- w* o- X g: W$ W; o* i
故障现象:在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右整机以微风运行,风速不能调,制热没效果: C9 [6 Y0 H! `8 ?5 t  S+ a; R
故障原因:整机能工作说明电控部份没有问题,在以高频运转风量时大时小,说明空调器有时工作能正常,整机微风运行是因为室内感温电阻测得内机盘管温度达不到,内机处于防冷风状态,用压力表检测时能看到内机以正常风速时压力为1.7Mpa,当风速为微风不可调时压力为1.1Mpa,工作电流为3.8A,(正常为5.8A)当压力与电流同时低于正常时说明系统循环不畅,有堵的现像。3 e! ]6 Z$ o, J1 q5 g
检修方法:把外机的压机与管道断开,毛细管,单向阀,换向阀分别与系统断开用氮气把油冲净,在从新连接,抽真空加氟
+ E7 J; R2 Z/ e  N
9 S( e8 K2 } w, D1 k$ C" Z机型:KFR-2701GW/BP" q3 W$ z6 : Z% `8 [
故障现象:开机整机工作正常,显示屏无频率显示条,室内风机运行正常,3分钟后室内风机停止运转,压机出现异常声音,约一分钟后整机停止工作。停机3分钟后重复上述现象。
( g5 [2 D9 O$ l+ k  u% v故障原因:此为典型的通讯故障,运用自检功能,无故障代码显示。
: x( d# `/ r) E& m检修方法:测量端子板“S”与“N”端子有波动直流电压,内外机板维修工曾全部更换过一遍,主要检查联机线。从室内把“S”端(红色)线从端子板上拆掉,分别对其它三根线进行测量,发现该线与地线短路。检查整线无接头。室外机端子板信号线与地线接反,调换后试机正常。  P( M) E8 a- q: |  b+ z! K
( q& h; ?( z/ h5 i机型:KFR-5001LW/BP, X! z) p! x) R G& O" `3 a, I
故障现象:开机1分钟停机,2分钟后重新开机,1分钟后又停机,制热不好6 | B" y- d5 L$ d4 m* t
故障原因:压缩机频率升不上去
5 T# b" |) I. d1 C$ @检修方法:怀疑外机主控板不良,功率模块不良,换后故障未排除,重新检查,测内机向外机通讯正常,传感器阻值正常,测高压压力最高升至1.2MPa,低压0.1MPa,怀疑缺氟,充氟后故障依旧,且压力不变,最后换滤波板机器工作正常。% G7 w) e2 Z1 q
e% Z7 x, j7 s* G9 F
机型:KFR-50LW/BD
2 [$ G: f, W! y8 f7 H故障现象:室内、外机风机运转,但不制冷。
z, ^: t1 i& f4 e# `) D% ?- ^故障原因:1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开电源,打开室外机前面板; 4、重新开机,等待5分钟后看室外机主接触器是否动作;5、用万用表测接触器输出端无220V电压; 6、停机,断开主电源,用手压住接触器,用万用表电阻 档测接触器上下两端,每组触点不通;7 G6 r9 z" P7 o
检修方法:更换新接触器,一切运行正常。
, c$ ~- F2 I; z; a
0 y, 7 J4 x ^6 O+ ?" D7 [) ~" v; j; n机型:KFR-3301GW/D
: D1 S) J9 F& U9 l9 U  M故障现象:室内机冒烟
! W0 S, O, T5 q4 m$ y+ |0 V故障原因:KFR-3301GW/D室内机所使用的变压器是低频变压器的一种,作用是实现信号能量的耦合和选择,以及改变相位、转换阻抗匹配、电流电压。当变压器在额定状态下工作时一旦电流电压过大超出额工作时就会出现过载现象。0 D- ]. U q/ Q
检修方法:测用户电压达244伏,观察整机无连接错误、松动短路的地方,初步判断电压过高。经核对说明书,超出正常工作范围12伏,向用户讲明情况更换变压器,并配备一稳压器。工作正常。% ^9 h5 Z0 u: u7 J I5 D7 ~5 U
检修经验及总结:在我们所生产的空调中,以KFR-28GW/BP*2等工作变压范围最高为260伏,以KF-2601GW/BP等工作电压最低为160伏,KFR-3301GW/D的正常工作电压范围在198伏至242伏之间。安装、维修时务必检查用户电源、电压、工作电流,做到心中有数,准确判断,及时排除异常。当用户电压高于或低于标准工作电压范围时一定要明确告知,使用稳压器,以免节外生枝。% H5 z* B$ O2 z: S" o( L
) z" T+ p8 u. z7 T机型:KFR-2501GW4 b3 j5 N1 o& a, W9 v% H8 w
故障现象:未开机室内机冒烟. s5 K- E& |, g# i- w
故障原因:由于地线与相线连接,不经负载而直接导通,未开机线路短路,保险管爆破,并冒黑烟。+ }2 N9 B9 v/ s+ C6 c! Y
检修方法:观察未开机,电源插头已拔下,打开室内机面板保险管已爆破。测变压器等完好,基本排除空调本身因素。由用户电表测起,测至插座内,发现墙内接线盒地线卡缧丝松动,线头脱落,搭在相线上。断电后重新紧固地线,更换保险管,试机正常。
- [- _3 b, ?( x5 X$ ^维修经验及总结:目前一些新居墙内接线盒安装马虎,并为节省资金大量使用劣质接线盒。安装、维修应加以警惕。1.随着消费者自我保护意识的增强,个别人在不正常的利益驱使下提出一些过份要求。本例即是在当面操作、讲明道理、实是求事的前提下,打消了用户要求索赔的念头。2.我们是家电制冷维修工,安装电器一定要规范操作安全第一,以防意外。
6 L8 H" m7 g0 z9 b( {0 C8 h- l! ?, l) }& D. r, v4 Y$ U
机型:KC-25/A0 J) B1 u4 {) M; ?  Q, ~1 w
故障现象:制冷差且断断续续喷出白雾
; w& S. : @ m( }  S- ^故障原因:从打开外壳,接水盘内积满了积水以及压缩机底部与积水相接触这些来分析,产生白雾的原因是在空调运行一段时间后,随着压缩机温度的升高将积水盘内的积水逐渐加热,加之当时天气热和风扇叶片吹溅扩散蒸发的作用下,通过误开的风门吸入出风口并喷发到室内,形成白色雾状的水蒸气。, ]% X4 d2 j5 o ~
检修方法:将空调开至制冷档,运转电流正常,空气过滤网清洁良好,但出风口温度略高,检查换气风门,发现处在开的位置,边制冷边换气,导致新风过剩,出风口温度偏高,1小时左右出风口出现断续的白雾。打开外壳,出水口堵塞,接水盘内充满积水,且外风叶片的压缩机底部与积水接触。经疏通后,调整压缩机与积水间的距离,恢复安装,关闭风门,开机2小时观察,制冷良好,白雾消失。
7 M8 `  p2 ^5 M( L! R) n$ L; x9 m
: _. k6 `& O0 z J: r, @机型:KFR-3502GW/BP
" {$ v  O0 N  i故障现象:开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显示屏上室外温度有时显示零下16度。
5 t8 J5 k. p2 n+ F, N/ G故障原因:此机器安装在一楼,四周是树林,而且室外机固定北边墙上,当外界温度较低,湿度较大时,长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底,导致室外机结冰,由于往上,直到将整个外机冷凝器包围,位于空调背部的室外温度传感器一方面被冰块包裹,另一方面当泠凝器背部被冰堵塞后,外风扇转动时后面没有进风,在风扇叶背面两边形成涡流,更加速了冰块的凝固,使温度变得更低。室外温度传感器受以上两个方面的影响,当然显示室外环境温度在零下十几度之间。% B2 T, ^3 t# ]- y& z/ S
检修方法:1、由于北边见不到阳光,气温低,最好改成在南边安装。0 q  Z  n* ?, {0 c) {5 z* w
2、移动室外环境温度传感器位置,将它置于与固定电机支架平行的冷凝器后面,减
/ J1 d) [8 G* t7 d! A  O: ^小涡流影响。, w* N$ M9 O$ [- X- ~$ V4 L
3、改变E2PROM,使除霜时间加长。
$ S; z  R2 J3 c( h(注:此现象在前面KC-19/A中已提过,可参照)% @% c. P# y g9 L0 ?7 o  F
- K( Y% _. ^8 w* c8 x5 y$ `; : r! {机型:KFR-45LW/D
  o" V- j. W4 y; j; a故障现象:用户反映制冷效果不好1 _) [% C- l8 Z* }+ j! l
故障原因:1、缺氟 2、冷凝器过脏、堵塞,3系统有堵塞,4、风扇速度异常。
+ e& G: P/ `9 ^检修方法:到用户家后首先查看室内外热交换器、过滤网都正常,在用温度计测出风口温度为17摄氏度,好象还可以,接着测回气压力是3.5kgf/cm,判断缺氟,补漏加氟至5kgf/cm,此时出风口温度为12摄氏度,但房间温度总降不下来,仔细观察觉得内机风量有点偏小,换风机电容后风量明显增大,出风口温度为13摄氏度,房间温度随之下降。: U0 y5 n+ Y9 I
9 J$ `% | x- M2 c% }3 d0 Y机型:KFR-3002GW/BP
3 r$ S7 q( n+ H+ S% b. c故障现象:开机制冷后不定时停机,从几分钟到几十分钟不等,且无一定规律(新机)
  a9 f* w Q/ F9 ^故障原因:变频机出现此种情况可能是:1、电源电压不稳定,2、传感器异常,3、室内外机主板受某种因素干扰工作异常,4、电源缺周波,频率不对或有杂波。% h9 J# X$ L2 c$ @
检修方法:由于此机是新装机,且经过仔细检查没发现任何异常,更换电路板也无效,后带示波器检查电源周波,频率都正常,再仔细观察正弦波发现在此波上有许多长短不一的毛刺,由此判断由于电源的杂波而影响了电脑板的正常工作,造成无规律的停机保护。用户搬家移机后正常。" T, h* P s; c7 ~+ p2 _" D1 l6 |7 v
* B: E* t+ n6 `$ g K) L6 W: @6 {
机型:KFR-32GW/BP: U4 }! H# x) m! m+ i$ G4 N+ 6 z5 [
故障现象:外机不运行) l Z% s8 b; F; I
故障原因:检查发现制热时,外机风扇电机一启即停,打开机器自检为:AC输入电压异常,电. c6 ~( C6 t q$ g
流峰值关断,信号通讯异常。4 X  B! i4 q. w2 I9 J/ 6 w$ i
检修方法:测信号电压,在开机时,电压正常打开外机,听到继电器RV14吸合又随即断开的声音,此时去掉内机信号线,适中外机板上“COM”与“T-RUN”两插头后机器还是不运转,初步怀凝外机故障,更换外控制板后机器还是不运转,在开机时,测DC300V只有180V左右怀凝为大电解电容容量减少,更换电容后机器正常。; w( _* O$ N9 l, I: e8 p- [; j
机型:KFR-2801GW/BP
; z1 Q9 a1 T) A故障现象:开机3-4小时后自动停机
+ a* 7 v5 f4 G, E* c/ J0 @/ O% W故障原因:上门试机,3个小时后外机停止工作,三四分钟后运行灯一闪即灭继电器响过又过三四分钟后运行灯一闪即灭继电器也响但无法开机,通过此现象怀疑故障出在室外机或连机线上,断开连机线后试机故障亦在,(此机加长过管路)因此判断为连机线坏,重新接好后试机故障排除。" a" K! W6 N) O3 v, . H
机型:KFR-35GW/BP
9 c1 M2 A8 u" a! S* H3 `6 J故障现象:不制热
- p0 d# p# k) N! _故障原因:故障自检电压异常,与压缩机过载保护器断路没有直接关系,但实质上是电压偏低造成压缩机电机过载,导致过载保护器内部断路。, G* n- a. G, u( }; J7 X
检修方法:遥控开机,室内机无热风,但内外风扇电机运转正常,压缩机也不工作。启用故障自检,为AC电压异常,实测内外机输入输出电压均正常。再测各电器元件,至压缩机过载保护器时,万用表指针无动作,说明内部断路,更换后,制热正常。0 h6 g  n7 f" m$ Y1 ^+ R
检修经验及总结:压缩机过载保护器因失控引起的故障,虽然可以通过修理恢复,但多数修复后的灵敏性和动作精度较差,为保护压缩机的安全,一般更换新的过载保护器较好。用户电源偏低还会引起其它故障,应建议购买稳压器为好。过载保护器常见现象有触点接触不良、烧蚀、簧片不复位等,可用万用表测引出电极的电阻值,若其值为无限大,说明内部断路。: A9 M  E% }0 G5 @
机型:KFR-35GW/BP
7 ?( M; `% p/ [3 Q$ V/ x5 ], q故障现象:开机制冷十几分钟后,外机停机,几分钟后再次启动4 {! _7 V3 A8 _ k& w, U5 Z/ L
故障原因:刚接触到该机时,分析可能是压机过热保护或内外机通讯不良;检查R22正常,风速正常,去除过热保护的可能;再检查N-S之间电压,属正常范围。此时维修陷入困境,后来与用户商量拆机检修。
  @2 o0 t4 }4 P: @5 f3 `2 p+ j4 V检修方法:更换盘管传感器
& i7 r% w; G- j6 t7 G检修经验与总结:拆机以后,通电试机,在确认所有电路板、压缩机、模块等正常后。故障依旧,这时,已不能通过检查或从现象判断来查找故障。首先分析空调器所报告的故障现象,为四通阀切换不良。再根据机器不定时停机可以得出:机器电脑板保护所致,而这种保护现象应与系统温度传感器有关。分析该机的温度保护程序:: J }: o  c2 F/ |$ `, M7 x- f
     1、内机防冻结保护、外机过热保护、压机过热保护、外环境温度保护、内环境温度保护、内机冷凝器制冷时和环境温度之间温差比较等。
% x2 y8 S/ g8 b M6 O: Q+ h     2、整机电流保护、直流电流保护。: v8 C+ y  E/ b7 J
     3、过压保护、欠压保护。
4 x8 X5 a! ?# t, b0 ]2 r" q, T2 `& ~     4、瞬时停电保护等。
3 A- g* X7 u- G$ @% y( y0 W该机报四通阀不良故障应该与系统温度保护有关,在检测所有温度传感器后,发现内机盘管传感器温度曲线发生变化,在10摄氏度左右时与25摄氏度时的阻值相同。也就是说,机器工作时内盘管温度应该从停机状态的15K左右变化到25K左右,而该机只从15K变化到17K左右,这就使机器误认为系统不在制冷,而此时压缩机的进排气温度正常,所以,系统会误判为四通阀不良(窜气)。而维修人员在不了解该机的保护程序时,往往会错误的判断机器故障,甚至会造成一定的损失,望所有维修人员注意分析机器工作原理。
m* b" h2 c4 Y0 [, x/ [8 s0 E& p
% ]- u, v4 b- T) G j机型:KC-19/A% u7 Z+ L3 A! w2 T g7 E0 L0 r
故障现象:开机漏电: c- O9 X6 d; V
故障原因:压缩机烧坏引起内部短路,外壳漏电。
$ Z* M# f, B5 [检修方法:拔下电源插头,测插头一端与机壳地线间电阻仅几欧姆,判断内部短路,目测无异常,测压缩机不通,打开顶部热保护器已烧坏开路,再测压缩机线圈已短路,并与压缩机外壳相通,判断其内部短路,更换后正常。
; ]0 a( E4 G7 I1 y. s1 ^  b; h2 i$ o& ^$ S: _+ s
机型:KFR-35GW/FBP+ b$ i, p/ @- O/ a
故障现象:第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自检故障为四通阀异常
, o3 |2 @5 z+ L& z4 f0 r1 j故障原因:检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管阻值为54K,对其加热也变化,试换内盘管后机器不再保护,测验好的盘管为36K,内盘管温度传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示故障不准确.7 Q, ?" c3 n i. @9 u/ O9 G
检修方法:更换内盘管电阻
( b- J( P% |$ W# P( H& w4 B4 t$ k1 u* v( t, n, B8 X5 F0 Q1 R
机型:KFR-36GW/ABP& Z) Z3 {4 }/ o  C( E2 s
故障现象:自动开机) T% T8 m8 H+ R+ h
故障原因:维修空调的软故障检修起来都很棘手.结合这一实例,故障原因应为室内机CPU背面焊点产生锈斑,时接时不接,引起CPU内部程序乱,误发指令,导致开关机不正常.
; x$ C- H9 N/ S+ [) z检修方法:用小砂纸打磨CPU背面锈点,加装磁环,试机正常,运行良好., E) U! v$ J; ?1 F! @, Q
维修经验:建议为避免出现这种现象,安装时应注意选择通风,无潮湿的环境,CPU背面除掉锈斑后,可用清漆做防锈保护层,夏天以及制热时使用会带来一些不利影响,虽然说CPU的工作强度不高,公司在电路板背面可否再涂一层清漆呢
- R3 j8 M  Y  q; B9 X) q5 n" d& X- z8 e1 C
机型:KFR-26GW/BP
2 }/ f- J6 ]% W& N z故障现象:不制冷,内机运行灯亮,外机不启动。
$ t) E3 |4 m( M8 {故障原因:此款机型不制冷有以下原因:1、传感器异常,2、室内外主板工作异常,3、无通讯电压或异常,4、缺氟
, m m6 `+ Y0 O& C& M4 M) v* c检修方法:查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、接线是否有误,3、300V直流电压,以上都正常,再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压,但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效,再换一块外板后正常。此例说明返修的电路板并不完全可*。
1 y+ T) m  H/ H `" w) Y! n% q( x5 {* u
机型:KFR-26GW/BP
, r+ P  Z1 P0 k5 k故障现象:(1)开机制热室内送风无防冷风功能,且制热效果差,并关机后室内机一直送风。
8 B( B* S+ h( j         (2)经网点维修人员修理后,关机时运行灯灭且室内外机都工作且送热风。: P8 u& d  p8 b! B) l,
故障原因:(1)检测盘管温度传感器阻值在5摄氏度时为3K,由于阻值特性发生变化,造成开机制热室内送风无防冷风功能,且制热效果差,并关机后室内机一直送风。% C( [5 b8 r: i# V/ o
(2)制热效果差,经查由于系统缺氟" U; x8 d3 L5 x
(3)经网点维修人员修理后,关机时运行灯灭且室内外机都工作且送热风,是由于维修人员误拨动室外板上TEST开关置于TEST3的位置,此开关为调试整机生产而设置的,短接TEST3使整机处于无延时制热状态,而使得遥控关机后出现以上现象。9 G8 q# B. X7 e4 U7 m9 h& e
检修方法:更换盘管温度传感器,调整TEST开关到TEST2的位置,补充氟利昂后,空调恢复正常工作且制热效果良好。
) n  L" B. p A  c9 Z检修经验总结:(1)对于传感器短路或开路,较易判断,而对于传感器的阻值特性的变化,应仔细测量传感器的阻值与在某温度状态下的阻值是否相近。
+ F3 s& i/ l6 Z  l(2)在修理空调器过程中,不了解各种调试开关的功能时,不应随意拨动此位置,避免修理过程陷入困境。
$ B; ^- W7 ~9 b) & j(3)对以上故障现象,首先应总结造成机器长期送风的原因,多为控制部分故障,如继电器卡死或温度检测部分造成空调的误判。
5 E9 m, w) Y( P3 Q5 o1 h* u
+ [3 f: p; Z3 b# Q8 c) H. X机型:KFR-28GW/BP×2
  t: f! Q- K! 9 N5 s故障现象:外机启动停机" P. X- {0 o0 @( G! s
故障原因:由开单机或双机时均为一启动就停机,可判断室内机正常而室外机不正常,应重点排查二室内机共同控制部分。 x+ r7 h2 A/ p8 w9 x1 e
检修方法:内机工作正常,外机一启动就停机,测用户电压为220伏,而且开单机或双机均是同一现象,启用故障自检,为功率模块不良,更换后,故障仍旧。通讯电路和检测电路不良,试着更换大板,故障现象仍无法排除,测压缩机阻值,有一短路,更换后,正常。
& j. f2 D% O1 Y. s3 S6 a检修经验总结:由故障自检来看,似乎应是功率模块保护,因功率模块过热,过流保护,压缩机会停机,这和压缩机任何一相缺相,而不工作是有区别的。压缩机不能启动可从以下三方面判断;1、通电后,压缩机有嗡声,并烧保险,则为绕阻烧毁或匝间短路。2.通电后,压缩机无声,则为共用端或启动与运行绕阻断线。$ S2 l" X* n  G! E w, [% _6 }
3 s7 Y g% i3 H6 V! h机型:KFR-60LW/BP
* W& N& H6 n2 W4 h( L3 Y5 g故障现象:制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复9 S" X" X6 Y3 C5 R5 o7 Q* f+ Q
故障原因:经上门检查:开机后机器能工作5分钟,外机停内机无频率显示,自检显示为瞬时停电。测电源,电压正常。重新开机,测电流外机启动后,在10秒内电流升至12A,然后又降至10A,工作4分钟后,外机停。外机工作时,模块输出最高为70V,后来甩开压机最高为200V。由此可见是模块负载能力差,或是压机性能变差,给模块的负载太大。换模块无效,换压机后,机器正常。  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-11-23 18:09 , Processed in 0.228589 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表