[电路图] 富士5000G9S 47kW变频器面板不能操作,出现“程序卡住”提示

[复制链接]
发表于 2017-9-14 20:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
机型
 富士5000G9S 47kW变频器
故障现象
操作面板显示一固定字符不能操作,出现“程序卡住”提示 
机芯 主板编号 电源板型号 显示屏型号 
主要芯片
主芯片:                           电源芯片                数据存储器
故障分析   根据现象判断为CPU主板故障。开机检查,上电,测量CPU供电电源正常,但CPU芯片烫手,出现异常温升。
故障部位及处理
  判断CPU芯片本身存在短路故障,从一块相同型号的旧线路上拆下一块CPU芯片,更换后故障排除